变压器

2.8434w

变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.

订阅 发帖
默认 最新 热点 热评
负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变
关于变压器低压侧母线的选择
变压器与断路器配合选用推荐表
请教下工厂用SCB干式变压器阻抗电压的选择
GST传感器_美国GST传感器
日本NMB称重传感器_日本NMB传感器
变压器水喷雾消防管道安装图
变电所初次送电时停用变压器差动保护的原因
求教250KVA油变低压出线电缆选型?
变压器的轨距...........求解
【请教】低压电流互感器二次是否可以短接
【求教】变配电室变压器中性点接地时怎么做的、
请问各位变压器磁饱和的曲线是什么样子的?
变压器2000KVA 高压线选多大?
JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?
提高绕线机生产效率的重要性
今年我国变频压缩机受到市场热捧
电压暂降问题浅谈
1、 定义描述 电压暂降(Voltage Sag),是指供电电压在短的时间突然下降的现象,气典型持续时间为0.5~30周波,通常不会超过1秒钟。 电压暂降,在工程中通常用两个变量来描述:暂降幅度(Sag Magnitude)和持续时间(Duration Time)。一般的,电压暂降幅度深,持续时间较短;而幅度浅,持续时间较长。 电压暂降属于电能质量的范畴,电能质量(Power Quality)是指保证电气设备正常运行的电压、电流或频率状况;根据美国电科院(EPRI)的统计,90%以上的电能质量问题是由电压暂降(Voltage Sag)和电压突升(Voltage Swell)造成的,其中电压暂降为主要事故原因。 电能质量不同于供电可靠性性,供电可靠性是用一段时间内的实际供电时间与应该供电时间的比值来定义的。我们以供电的可靠性为99.99999%为例(在实际供电中要达到七个九这么高的可靠性难度很大),按照一年365天来计算,每年累积停电时间为3.1536秒,然而,尽管有如此高的可靠性,对电压暂降而言每年仍然能达到平均10~12次。 2、 发生原因 导致电压暂降的原因非常复杂,有自然因素,也有人为因素,有供电部门系统保护的因素,也有企业内部的设备原因和误操作等的因素。 自然因素,如雷击闪电等击打在输电线或绝缘子上,大风导致输电线舞动、杂物搭在输电线上引起短路,从而造成保护设置动作。 人为原因,如车辆造成输电线杆倒塌,建筑施工造成埋地线路破坏等。 供电部门原因,如重合闸等。 企业内部原因,如感应电动机的启动时,需要从电源汲取的电流大可达到满负载的500%~600%,这么大的电流经过阻抗时,引起电压突然下降;误操作短路可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落。 企业间的影响,一个企业内部产生的电压暂降,反馈回电网,从而影响其他企业的电压。 某一个点产生电压暂降(发生源),电压暂降会变幅度、变时间地在输电网络中传播,远的传输距离可以达一两百公里,离发生源越近,受影响越大。随着同一地区内,企业密集度的变大,企业内部各种电气设备容量的变大,企业间的电压暂降影响有变大的趋势。 3、 影响危害 很多事故发生时连日光灯闪动都没有、让人莫名其妙,大多数机器仍在工作,而有些机器确停机了,这样的事故虽然不是特别多,但平均起来每个月发生1~2次,就是这样的情况每年造成的直接和间接经济损失确难以估量。 现在的工业生产中,电子电力设备大量应用,如PLC、变频器、总线、接触器、继电器等,而这些元器件对电压暂降的灵敏不尽相同,但是一旦这些元器件因电压暂降停止工作,整套设备或流水线都会受到影响。 半导体行业,对生产工艺、环境(如温度、空气清洁度等)等要求很高,而且半导体工厂是一个相互关联的系统,任何一个环节出现问题,整条工艺生产线都要停下来。如(chiller)因电压暂降停下来,温度达不到生产要求,其他工艺也会因连锁故障停下来。正在加工的产品(如晶圓等)报废,而重新启动满足生产的要求要较长的时间(至少半个小时)。 汽车制造行业,如油漆车间它对温度、湿度、进出气压力及工艺自身要求(电泳、烘干等)要求很高,且这些因素时相互连锁的,一旦烘干炉(控制温度)停机,整条生产线要停下,正在电泳喷漆和烘干的车身报废,重新启动满足生产的要求要1~2个小时。 轮胎制造行业,如为硫化工艺提供蒸汽的锅炉一旦因电能质量问题发生停机,重新启动恢复的时间在半个小时以上,导致硫化工艺的产品全部报废。 电压暂降造成设备停机停产,会导致如产品报废、设备工具损坏,而影响更大的是重新启动达到生产所需的条件,需要较长的时间。 电压暂降问题,对很多行业企业都会产生影响,但造成的损失大小不同。在评估时,一要考虑电压暂降造成停机停产,正在加工的产品部分或全部报废的损失,加工设备的破坏;而要考虑,设备重新启动,达到满足生产所需要的条件要经历的时间,这部分如能正常生产的损失。 4、 治理方案
浅析绕线机故障维修的要点
新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,对有载调压装置应检查哪些项目
电流互感器二次绕组串联,电流大小和相位如何分析?
变压器ERP系统开发
请教:箱式变压器的几个细节是否合理
电流互感器0.2级与0.2S区别
为什么降压变压器高压侧是星形,低压侧是三角形了?
进线柜电流互感器个数的确定?
保护测量CT变比一般选计量CT的几倍,哪本规范
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定(1/100)
求教互感器二次侧一端接地,为什么不会造成对地短路
电抗器炸了
【急求】零序互感器穿在变压器低压侧如何选择
干式变压器在安装过程中需要通过软连接来连接母排吗?
【求解】隔离变压器后如何获得零线,一相接零么
关于两台变压器之间的联络的问
高低压配电房设计需要看什么规范和参考什么图集
求教:市政照明变压器设计问题
变压器相关标准如何理解?
节能变压器发展政策支持及市场动态分析
关于变压器零序保护互感器的安装位置
电力安装:变压器运行的一般要求
APP内打开