负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变
负载电流在300A,电容无论投到100-500A无功表上数字始终在0.6左右不变。急- - 如题
关于变压器低压侧母线的选择
手头有一份设计,居民小区使用一台500KVA的变压器,为什么低压母线选择了80*6的TMY型母线?本人菜鸟,求具体的选择方式和计算方法。我算出来的计算电流是721.7A,经济面积算出来是240多一点,应该不用选到80*6的母线吧
变压器与断路器配合选用推荐表
很方便的选用表格,希望对各位有帮助
请教下工厂用SCB干式变压器阻抗电压的选择
容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!
GST传感器_美国GST传感器
美国GST是冬日的一片阳光,使用饥寒交迫的人感受到人间的温暖;美国GST传感器 是沙漠中的一泓清泉,使濒临绝境的人重新看到生活的希望;美国GST是洒在久旱大地上的一场甘霖,使孤苦无依的人即刻获得心灵的慰藉——【广州南创】 美国GST传感器是英国的一家专业的高品质传感器,放大器和测量系统组成以极具竞争力的价格进口和销售。在高品质的传感器,放大器和测量系统英国的专家在高度竞争力的价格进口和销售的一个组成部分。
日本NMB称重传感器_日本NMB传感器
日本NMB传感器往事如歌,在人生的旅途中,尽管有过坎坷,有过遗憾,却没有失去青春的美丽。相信自己,希望总是有的,让我们记住那句话:错过了太阳,我不哭泣,否则,我将错过月亮和日本NMB传感器——【广州南创】 (请搜索“广州南创”,登入公司网站获取联系电话,找销售工程师 了解更多详情 可提供最新报价及产品技术服务) 日本NMB传感器公司成立于1951年,总部设在日本长野,日本NMB称重NMB轴承公司,电子,机械零件,传动零件和特殊零件等的传感器组的工作范围。日本NMB轴承负荷细胞主导产品是微型,小型轴承,小型精密电机,风扇电机轴承等品种2000多种,是世界上最大的微型和小型轴承生产厂家。
变压器水喷雾消防管道安装图
还有不足,希望对大家有所帮助
变电所初次送电时停用变压器差动保护的原因
变电所启动方案有一条是停用两台变压器的差动保护,要等冲击实验过后送电,带负荷测试差动向量正确后才恢复,请教各位其中的缘由?
求教250KVA油变低压出线电缆选型?
请教大师们,250KVA变压器低压电缆如何选取,变压器中性点接地电缆如何选取? 谢谢!
变压器的轨距...........求解
有台S11-M-800的变压器,轨距标注:900 弄不清什么意思,麻烦各位给解释下,是900*900还是光左右900,不管前后孔距
【请教】低压电流互感器二次是否可以短接
请教各位大虾,低压3相互感器由于精度比较低,准备换0.2S的互感器,由于断路器附近的铜排和进线电缆非常的粗大和密集,拆卸旧的互感器非常麻烦,可否不拆除旧的,只是将旧的互感器在二次上短接,或其他好的方法!
【求教】变配电室变压器中性点接地时怎么做的、
变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢? 哪本图集上有? 现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法? 工程实际中是怎么做的?另外还想请教发电机房的接地做法?
请问各位变压器磁饱和的曲线是什么样子的?
请问各位变压器磁饱和的曲线是什么样子的?
变压器2000KVA 高压线选多大?
变压器-10KV/0.4KV-2000KVA 高压线选多大?计算电流2000/1.732/10=115.47选VV22-3*35就够了。
JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?
如题 JDZU10-10B 10/0.1KV/0.22KV 0.5/3P 的电压互感器有没有人用过?我现在要用这个提供AC220V的操作电源给其他高压柜使用,请问这个二次接线方式应该是什么样子的?是任意去两相吗?谢谢 [ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-7-22 14:00 编辑 ]
提高绕线机生产效率的重要性
当今在人力成本不断上涨的制造行业,许多的从业企业都面临着产品成本上涨的问题,在电气线圈制造行业这种情况就显得尤为严重,发挥设备的最大效率能有效的提升产量,下面我们就简单说说提高绕线机生产效率为什么如此重要。 电子产品的更新换代频率是越来越快,对各种电子元器件和线圈需求也是越来越大,谁能短时间内完成订单交付产品,谁就能获得用户的订单,对电气线圈代工企业来说绕线机是生产制造线圈唯一的设备,它的加工效率和单日产量直接影响到产品的交付。
今年我国变频压缩机受到市场热捧
近年来,变频空调的销售走势一路攀升,变频新标的出台、变频产品的迅速普及、整机备货的高需求等因素,同时推动了变频压缩机的销售高增长。 近3个月以来,变频压缩机月销售量一直在400万台以上,同比增长率保持在30%左右。今年年初空调整机内外销补货需求叠加,部分产品提前采购,使旋转变频压缩机行业产销量激增,进一步带动了变频压缩机的销售走势。 空调升级换代是必然趋势,在推动空调行业变频化的过程中,变频空调的主要配件变频压缩机受到市场的热捧。节能、高效、低损耗已渐渐成为市场产品更新换代的主流趋势。变频空调是传统空调升级换代的节能新产品,逐渐成为空调市场的主流代表。变频空调的主流趋势极大的带动了变频压缩机市场的发展。
电压暂降问题浅谈
1、 定义描述 电压暂降(Voltage Sag),是指供电电压在短的时间突然下降的现象,气典型持续时间为0.5~30周波,通常不会超过1秒钟。 电压暂降,在工程中通常用两个变量来描述:暂降幅度(Sag Magnitude)和持续时间(Duration Time)。一般的,电压暂降幅度深,持续时间较短;而幅度浅,持续时间较长。 电压暂降属于电能质量的范畴,电能质量(Power Quality)是指保证电气设备正常运行的电压、电流或频率状况;根据美国电科院(EPRI)的统计,90%以上的电能质量问题是由电压暂降(Voltage Sag)和电压突升(Voltage Swell)造成的,其中电压暂降为主要事故原因。 电能质量不同于供电可靠性性,供电可靠性是用一段时间内的实际供电时间与应该供电时间的比值来定义的。我们以供电的可靠性为99.99999%为例(在实际供电中要达到七个九这么高的可靠性难度很大),按照一年365天来计算,每年累积停电时间为3.1536秒,然而,尽管有如此高的可靠性,对电压暂降而言每年仍然能达到平均10~12次。 2、 发生原因 导致电压暂降的原因非常复杂,有自然因素,也有人为因素,有供电部门系统保护的因素,也有企业内部的设备原因和误操作等的因素。 自然因素,如雷击闪电等击打在输电线或绝缘子上,大风导致输电线舞动、杂物搭在输电线上引起短路,从而造成保护设置动作。 人为原因,如车辆造成输电线杆倒塌,建筑施工造成埋地线路破坏等。 供电部门原因,如重合闸等。 企业内部原因,如感应电动机的启动时,需要从电源汲取的电流大可达到满负载的500%~600%,这么大的电流经过阻抗时,引起电压突然下降;误操作短路可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落。 企业间的影响,一个企业内部产生的电压暂降,反馈回电网,从而影响其他企业的电压。 某一个点产生电压暂降(发生源),电压暂降会变幅度、变时间地在输电网络中传播,远的传输距离可以达一两百公里,离发生源越近,受影响越大。随着同一地区内,企业密集度的变大,企业内部各种电气设备容量的变大,企业间的电压暂降影响有变大的趋势。 3、 影响危害 很多事故发生时连日光灯闪动都没有、让人莫名其妙,大多数机器仍在工作,而有些机器确停机了,这样的事故虽然不是特别多,但平均起来每个月发生1~2次,就是这样的情况每年造成的直接和间接经济损失确难以估量。 现在的工业生产中,电子电力设备大量应用,如PLC、变频器、总线、接触器、继电器等,而这些元器件对电压暂降的灵敏不尽相同,但是一旦这些元器件因电压暂降停止工作,整套设备或流水线都会受到影响。 半导体行业,对生产工艺、环境(如温度、空气清洁度等)等要求很高,而且半导体工厂是一个相互关联的系统,任何一个环节出现问题,整条工艺生产线都要停下来。如(chiller)因电压暂降停下来,温度达不到生产要求,其他工艺也会因连锁故障停下来。正在加工的产品(如晶圓等)报废,而重新启动满足生产的要求要较长的时间(至少半个小时)。 汽车制造行业,如油漆车间它对温度、湿度、进出气压力及工艺自身要求(电泳、烘干等)要求很高,且这些因素时相互连锁的,一旦烘干炉(控制温度)停机,整条生产线要停下,正在电泳喷漆和烘干的车身报废,重新启动满足生产的要求要1~2个小时。 轮胎制造行业,如为硫化工艺提供蒸汽的锅炉一旦因电能质量问题发生停机,重新启动恢复的时间在半个小时以上,导致硫化工艺的产品全部报废。 电压暂降造成设备停机停产,会导致如产品报废、设备工具损坏,而影响更大的是重新启动达到生产所需的条件,需要较长的时间。 电压暂降问题,对很多行业企业都会产生影响,但造成的损失大小不同。在评估时,一要考虑电压暂降造成停机停产,正在加工的产品部分或全部报废的损失,加工设备的破坏;而要考虑,设备重新启动,达到满足生产所需要的条件要经历的时间,这部分如能正常生产的损失。 4、 治理方案
浅析绕线机故障维修的要点
绕线机作为一种高精密的机械,使用当中难免会出现异常,在保修期内当然可以让供应商提供维修服务,但保修期过了呢?所以本领还是自己学会才实用!在维修当中掌握好六大要点,修好绕线机也不难。 第一要点:首先对于有故障的绕线机设备不要急于拆开设备,先要了解故障发生的前后经过及故障现象,详细的对照设备的电路原理和结构特点分析,发现可能的故障点再拆机,拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,养成良好的设备拆机习惯,边拆卸,边画部件位置图,并记上标记,避免在安装时候出现问题。
新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,对有载调压装置应检查哪些项目
应检查的项目有: 1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。 2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。 3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
电流互感器二次绕组串联,电流大小和相位如何分析?
在三相三线的供电方式中,一次侧原先是对称的,也就是说一次A相、C相电流相差120°。现在不小心将A相、C相的二次绕组串接了。此时A相C相二次电流大小是多大?方向呢?
变压器ERP系统开发
恒兴源科ERP:1、可以使公司的管理更加规范2、仓库物料的管理更顺畅3、原材料的往来明细更加透明4、可以分析物料的进出明细加强对仓库呆滞料的控制5、可以让物料的采购更加合理6、对订单进行可行性分析最大程度的结省成本7、随时了解公司财务进出账务8、随时掌握在产项目的动态信息9、随时了解生产在制品的进度10、每月系统自动的统计应付应收款等等、、、11、可以随时查询工程相关资料清单和零件资料
请教:箱式变压器的几个细节是否合理
请教:箱式变压器的几个细节是否合理记得有一条规范:变压器中性点接地不能直接接在箱变外壳(然后接地),中性点接地应有独立性。这个箱变中似乎不合规范要求啊[ 本帖最后由 pirate_boy 于 2012-6-11 21:18 编辑 ]
电流互感器0.2级与0.2S区别
今天供电局说我们的电流互感器0.2级不符合他们的规定,要我们更换为0.2S级的,郁闷,请问大侠0.2级与0.2S级区别是什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 14:03 编辑 ]
为什么降压变压器高压侧是星形,低压侧是三角形了?
各位,想问大家一个问题,如题,或者说,降压变压器的工作原理是怎么样的了?
进线柜电流互感器个数的确定?
在低压配电系统图中,常见进线配电柜中,有的为三只电流互感器,有的为四只,不知道这是为什么?请高手给予回答,谢谢!
保护测量CT变比一般选计量CT的几倍,哪本规范
请确切的告诉我哪本规范有,可以作为依据的,还有常规做法,谢谢
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定(1/100)
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定的?根据设计需要啊,1. 如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相电进行测试它的大小,而三相交流电是相对平衡的,只要有两相平衡,那另一相也是一定的,如果有缺相的问题发生,那么缺相保护自然会作保护作用了,成本下来了,如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个
求教互感器二次侧一端接地,为什么不会造成对地短路
:time:如题,求各位大侠指点一下,谢谢!
电抗器炸了
最近一台跟高压电机配套的电机启动柜内的电抗器炸了,希望大家帮助分析一下原因
【急求】零序互感器穿在变压器低压侧如何选择
零序互感器穿在变压器低压侧零排上,然后用电流继电器进行保护。如何选择零序互感器和电流继电器及型号,谢谢变压器10/0.4KV
干式变压器在安装过程中需要通过软连接来连接母排吗?
现在干式变压器一般和配电柜并在一起,配电柜中的母排直接进入变压器罩内连接变压器,由于母排有热胀冷缩问题,如不通过一个软连接的话,会不会破坏变压器?母排多长才需要软连接?请教!请教!
【求解】隔离变压器后如何获得零线,一相接零么
有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?
关于两台变压器之间的联络的问
各位好,麻烦你们帮助我解决一下关于两台变压器之间的联络的问题,我最近做得一个项目中,使用到两台变压器,都是同时使用的,在设计的时候设计了两台变压器之间是电气互锁控制的,但是我搞不清楚联锁是怎么实现的,图纸中,两台变压器之间的连接部分标明的是"电动操作M,CW2-1600M(Ie=1600A)"这是什么东西,通过它是怎么实现互锁的?电动操作的电源是怎么解决的?(我看的图纸中没有进行细化设计) 先谢谢大家的帮助~~~
高低压配电房设计需要看什么规范和参考什么图集
请问学习设计高低压配电房,需要看什么规范和参考什么图集,例如高压断路器怎么选,高低压配电柜的尺寸怎么确定,怎么样根据每个配电箱的负荷功率确定变压器容量等
求教:市政照明变压器设计问题
1.变压器容量计算中:单相变压器 中有个系数 0.23 是指什么?2.三相变压器计算中,为什么总电流要乘以0.4和根号三? 谢谢。
变压器相关标准如何理解?
之前有个重点项目用户在验货三相组干式变压器时提出2个与标准GB50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》不符问题:1、电流互感器不符合标准9.0.7条第2款“同型号、同规格、同批次电流互感器一二次直流电阻和平均值差异不宜大于10%”的规定。但是相应的GB1208《电流互感器》产品标准并无该项试验。2、三相组变压器直流电阻不符合7.0.3条第2款的规定“1600KVA以上相间差值应小于2%,线间差值应小于1%”的规定,但是该标准第4款也提到“由于变压器结构等原因,差值超出第2款时,可按第3款进行比较,但应说明原因”。第3款的要求是进行同温度下现场实验值与出厂实验值的比较变化不应大于2%。而且,干式变压器标准GB10228提到的是相2%线2%,且也有因结构产生差异的解决方法。
节能变压器发展政策支持及市场动态分析
节能变压器虽然在技术性能上有着非常突出的优点,我国目前也在大力推广普及阶段,但是就市场接受情况来说,并不乐观。 电力变压器是电力输送的关键电气设备,变压器损耗在电网损耗中占30%~40%,而我国所有变压器自身损耗占全国发电量的3%以上。因此,国家一直在主抓变压器的节能降耗工作,大力推进节能减排。 早在2012年8月21日,国务院下发《节能减排“十二五”规划》详细稿,明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划,要求“十二五”期间降低电力变压器损耗,其中空载损耗降低10%~13%,负载损耗降低17%~19%。
关于变压器零序保护互感器的安装位置
我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点!再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!
电力安装:变压器运行的一般要求
1、 变压器电源电压变化范围在其额定值的±5%以内时,其额定容量不变。不论电压 分接头在任何位置,所加一次电压不应超过其相应额定值的105%。 2、 对于Y/Y。-12接线的变压器,其中性线电流不得超过低压相线额定电流的25%。 3、 油浸式变压器上层油温允许值应遵守制造厂家的规定,为了防止变压器绕组线圈的 绝缘老化,上层油温不得超过85℃,温升不超过60℃。 4、 装有风冷装置变压器的上层油温达到55℃时,应启用风扇。变压器在停运后,风扇 应继续运行1小时。