配电柜里的电流互感器的个数怎样确定(1/100)
知冷者hsxl
2009年05月12日 20:37:56
来自于变压器
只看楼主

配电柜里的电流互感器的个数怎样确定的?根据设计需要啊,1. 如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相电进行测试它的大小,而三相交流电是相对平衡的,只要有两相平衡,那另一相也是一定的,如果有缺相的问题发生,那么缺相保护自然会作保护作用了,成本下来了,如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个

配电柜里的电流互感器的个数怎样确定的?
根据设计需要啊,
1. 如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相电进行测试它的大小,而三相交流电是相对平衡的,只要有两相平衡,那另一相也是一定的,如果有缺相的问题发生,那么缺相保护自然会作保护作用了,
成本下来了,如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个
2. 如果系统中有电容补偿柜,要在进线柜多加一个电流互感器。
3. 1、计量与测量的电流互感器应分别安装,而且计量用0.2或0.5S级,测量用0.5级就可以了。计量电流互感器根据各地要求安装位置不同,在刀闸的进线侧或出线侧。测量和电容电流取样的电流互感器一般安装有刀闸或开关出线侧。
2、一面进线屏有计量和测量加上电容取样,共7个互感器,分2种参数。
3、出线屏如三相平衡负荷的一个回路装一个电流互感器提供测量电流,三相负荷可以不平衡每个回路三个电流互感器提供测量电流,参数一样。
电流互感器的接线方式:
4. 两相两继电器式(V形接线,不完全形星型接线),用于负荷平衡; 三相三继电器式(完全星型接线),一般用于负荷不平衡; 电流互感器按照误差不一样常用有3级1级0.5级分别为继电保护,指示专用和计量专用,看设计要求了:)
免费打赏
sayakagirl
2009年05月12日 22:04:38
2楼
没怎么做过,向你学习一下,谢谢了
回复
yyyyyy1314
2009年05月12日 22:33:45
3楼
如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相


三相平衡或不重要回路可以用1个电流互感器。
回复
crf168
2012年06月19日 17:20:15
4楼
回复
cqzhy2012
2012年06月19日 22:03:49
5楼
.学习一下,需要学习一下电气方面的知识
回复
gwj198906
2013年03月25日 14:15:44
6楼
如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个
回复
zsphn6666
2013年04月19日 10:30:45
7楼
指的是10KV配电柜还是低压配电柜,10KV的两只、三只都可以,进线一般是三只,低压进线一般是四只,其中一只接电容补偿柜。
回复
lpmwr612427
2013年04月22日 14:45:28
8楼
讲的太专业了,,,,学习了。困扰了我那么长时间的问题终于得到解决了
回复
lpmwr612427
2013年04月23日 10:47:24
9楼
那 电容柜 里面自身的那三个电流互感器的作用是什么,就是继电保护用吗?
回复
lzhaicxy
2013年10月18日 10:22:41
10楼
三相不平衡的话,用3个,一般的动力设备,是3三相平衡的,就用1个
回复
xintgzl
2014年02月27日 20:03:20
11楼
努力学习做一个变压器达人
回复

相关推荐

APP内打开