关于低压系统的零序保护
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
LZZBJ9的接线问题
10kV电流互感器S1接地和S2接地有什么不同吗?
针对一、二次消谐器做一次全面的介绍!
在电力系统中,一、二次消谐器起着至关重要的作用。 一次消谐器,通常采用非线性电阻元件,直接接于电压互感器一次绕组中性点,能有效限制接地故障时的涌流。其结构简单,可靠性高,但对高频谐振的抑制效果相对有限。 二次消谐器则安装在电压互感器二次开口三角绕组处。通过对零序电压的监测和分析,迅速判断并消除铁磁谐振。它具有较高的灵敏度,能应对多种复杂的谐振情况。 总的来说,一、二次消谐器相互配合,为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障,有效地降低了谐振过电压对设备的损害,提高了供电质量。
高压低压预装式变电站标准
G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 编辑 ]
双速风机原理
求高手讲解双速风机原理
配电柜中经常出现神秘装置,估计超8成电工不知道是什么?
在工业生产中, 配电柜 是电力系统不可或缺的一部分,承担着电能分配和控制的重要任务。 然而,对于许多非电气专业的工人或初学者来说, 配电柜内的各种设备、仪器和线路往往既复杂又神秘。
户内开关柜户外应用的问题
开关对于户内户外型环网柜的特点 我们很多环网柜是安装在箱变或户外箱内部,整体直接放置户外场合。其实环网柜已不能说是户内使用了,再按照户内使用标准是不能满足要求的,如最低环境温度、最高环境温度等,对于温度快速变化所造成的凝露,以及外箱防护等级不足所造成的污秽、滴水等也需要考虑。 特别是光伏等新能源户外设备,安装在内部的开关设备已不能完全按户内使用标准来要求。 相比于户内应用,户外要求高一些,按照标准主要环境要求如下表。
电动阀门执行器手动操作方法是什么?
阀门电动执行器?是用来控制阀门的,如果因某种因素,比如停电,电动执行器故障而导致阀门不能开启和关闭,或者被固定在某一位置时,就需要通过手轮来完成操作。那么,当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢? 1、开关阀门时注意正确的方向 阀门的开启与关闭时有固定方向的,通常情况下,逆时针表示打开阀门,而顺时针则表示阀门关闭。如果需要手动来操作阀门电动执行器?,那么大家在操作的时候一定要注意按照正确的方向开启或关闭阀门。
关于低压成套设备主进线母排选择
在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗
低压出线柜需要4段保护?
出线框架断路器需要4段保护?不要的话有啥影响?
箱变的高压出线柜
箱变怎么没见这样做:开关用负荷开关,装电流互感器,再用微机保护
不锈钢变压器中性点接地电阻柜如何做出厂测试
不锈钢变压器中性点接地电阻柜在出厂前需进行严格测试,以确保其性能可靠。 先要进行外观检查,确保柜体无变形、损伤,漆面均匀完整。接着,对电阻元件进行阻值测量,验证其是否符合设计要求,误差应在规定范围内。 然后,进行绝缘电阻测试,保证各部件间绝缘良好,能承受正常运行电压。还需进行通流能力测试,模拟实际运行中的电流通过,观察电阻柜的发热情况和稳定性。 其次还需要进行保护功能测试,如过流保护、过热保护等,确保在异常情况下能及时动作,保障系统安全。只有通过以上全面严格的测试,不锈钢变压器中性点接地电阻柜才能合格出厂。
请教关于合闸保持继电器和合闸位置继电器的问题
图为ABB V12/Z接触器控制回路,TR为ABB接触器供电模块,MO为分闸线圈,MC为合闸线圈。本人的问题是:1、当按下合闸按钮HA时,HBJ动作,其常开触点闭合。此时,KM正-HBJ常开触点-HBJ线圈-BT3-BF-TR-KM负构成通路,由于HBJ自保持作用,按理HBJ触点应一直闭合,但现场实际是HBJ动作后立即恢复,为什么?(BT3与BF闭合)2、HWJ与MO串连接在正负控母上,为什么分闸位置时,HWJ不动作,而合闸位置时,HWJ却动作(HWJ分压不应该是固定的吗?)
配电房标准化怎么做?
知识点:绝缘隔离 总配电室(房) 配电室平面布置图 配电室立面图 总配电室(房)系统图 1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于是1500mm,双列面对面布置不小于2000mm; 2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于是800mm,双列背对背布置不小于1500mm;个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm;
电气基础知识:小变比CT的动热稳定
经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。
GCS配电柜的抽屉单元装浪涌?
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
普通电流互感器可以当零序电流互感器使用吗?
普通电流 互感器 可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。而 零序电流互感器作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源,这两者之间名称上很相似,作用却大有不同,它们的区别及作用具体如何呢? 穿心式的电流互感器用作零序互感器从原理上没有问题,但是其灵敏度就有很大的差别。 1.普通电流互感器的作用
找苹果电脑用的软件
有没有苹果系统上可以用的autodesk cad,我怎么找不到
这是怎么回事
我安装里AUTOCAD2010,但打开后是白色的,我打开其他CAD是黑色的这怎么回事
多图详解配电设备巡视,新手入门必读
配电设备巡视是确保电力系统安全可靠运行的重要环节。其主要目的是通过定期检查和监测,及时发现设备的异常和潜在故障,从而预防事故的发生。因此,做好 配电设备巡视是确保配电网安全运行的重要工作,在本文中,将通过图解的方式,将配电设备的巡视重点进行直观体现,如果您正式从事这方面的工作或想详细了解一下,一定要仔细阅读喔。 巡视工作的重要性
安装程序软件
有没有能在MAC上安装的AUTOCAD软件
配电控制柜安装布线回路号码识别
来源:半导体微电子 如有侵权,请联系删除 一、电控柜线号命名原则 1. 线号必须具有唯一性和可识别性,依据于电气原理图和设备现场布线情况,且命名原则要统一。 2. 线号必须简明易懂,便于操作和维护。
开关柜盐雾试验
开关柜耐腐蚀性能力一个重要的衡量工具就是盐雾试验,通过单独对开关柜柜体,门板以及标准件等进行盐雾试验,通过部件验证其整体耐腐蚀性。 还有就是整柜盐雾试验,需要大的盐雾试验仓,将整个开关柜放进去进行盐雾试验。 现在很多客户要求产品通过168小时整机盐雾试验。而传统一般的要求是典型零部件如弹簧/主轴或标准件等通过96小时盐雾试验,那么问题来了,哪个试验更严酷些呢?整机试验模拟产品实际运行情况,更能反映现实情况,那试验结果如何呢,
铜排折弯CAD来了,参数化出图
铜排折弯CAD源自小林电气铜排折弯应用APP,让用户铜排设计展开有了更快的方便
讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理
讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理 高压开关柜(含断路器)结构 以下说明以 KYN28A 中置柜配 VS1 断路器为例,处理其他型号开关柜(含断路器)问题时,可根据实际图纸按照此步骤查找判断故障。 (一)开关柜结构图如下: 图3.1 开关柜结构示意图
变压器为什么会产生直流偏磁?
直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。 直流偏磁的产生有很多原因,主要包括直流输电和地磁场扰动。太阳磁暴也是其中的一种,直流偏磁将导致变压器的温度升高,噪声增加和振动加剧等异常现象。在高压直流输电过程中,直流偏磁电流的产生原因有以下几种:
中压开关柜高海拔修正
按照GB/T11022,IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。 对于空气绝缘开关柜,由于外绝缘完全暴露在空气中,因此需要按照GB/T11022、IEC62271-1标准大气修正系数进行降容使用,或按照修正系数进行工频、冲击的耐压试验。对于空气净距、爬距有要求的客户,还会要求高海拔应用的开关柜空气净距、爬距满足修正后的尺寸。
箱变的高压电缆怎么确定大小
箱变的高压电缆怎么确定大小
中压开关柜的发热损耗
国外客户经常会要求开关柜制造厂提供每一台开关柜的损耗功率,以便为整个开关站通风、空调系统设计提供设计依据。 一般来说,发热功率和电流的平方成正比,4000A开关柜的发热比3000A明显大的多; 而开关 柜的设计 额定电流越大,使用的 铜排截面积就越大, 触头片数就越多, 电阻 越小,因此不能简单的估算,而应该根据实际电流等进行计算。
梯形螺纹丝杆的加工方法
梯形螺纹丝杆的加工方法多样,具体选择哪种方法需根据工件材料、尺寸、精度要求及加工条件等因素综合考虑。在实际加工过程中, 无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司提醒还需注意切削参数的合理选择、刀具的正确使用及机床的调整等细节问题,以确保加工质量和效率。 一、车削加工 车削加工是梯形螺纹丝杆加工的传统方法,具体步骤和技巧包括: 1、准备阶段: 车螺纹前对工件的要求:加工螺纹大径需根据与螺母的配合确定,一般比公称直径小0.1p;车螺纹前在螺纹的终端应有退刀槽,以便车刀及时退出;在螺纹的起始部位和终端应有倒角。
消防应急照明及疏散指示系统
知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类
接地电阻柜高压和低压的选择
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压接地电阻柜。 依据短路电流大小。较大短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。 还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保障系统稳定。 成本也是一个重要因素。低压接地电阻柜一般成本较低,但在特定高要求的场合可能无法满足性能需求。
PT柜要不要加微机保护啊
2进线1联络里隔离2PT的柜子为什么一个PT要加微机保护,一个可以不用加微机保护
中压接地开关
电力系统接地开关的作用 - 造成人为接地,满足保护要求。保证回路中有明显的机械接地点,确定线路无残压,保证检修及线路停运的安全; - 代替携带型地线,在高压设备和线路检修时将设备接地,保护安全; - 接地开关配置的位置一般来讲会在断路器两侧隔离开关的旁边,它起到了当断路器检修的时候两侧可以有效的接地,保证人身安全的作用。不要求具备关合功能,只能承受短路电流,也就是动热稳定;
一种36kV 紧凑型环网柜
ENTK-VR 36 是一个紧凑的单元,将所有 MV 功能组合在一起,用于连接、供电和保护开环或单馈电网上的变压器。 配电网的运行有时需要 HV/MV 变电站的额外开关点,以限制故障对网络的影响。 ENTK-VR 36 提供了一系列解决方案,可用于生产 2 、 3 、 4单元 连接,使用隔离开关切换线路。所有开关设备和母线都集成在同一个不锈钢
驶向未来:新能源汽车充电桩的黄金时代
近年来,"绿色号牌"的新能源汽车逐渐走入大众视野,绿色出行理念也逐渐成为未来家庭用车的潮流和趋势,我国新能源汽车行业进入规模化、高质量的快速发展阶段。 目前国家正在扶持建设充电桩,计划在各大停车场安装新能源汽车充电桩,为新能源汽车车主提供便利,真正做到低碳、绿色出行。 从政策驱动上看,2020年全国两会将充电桩纳入「新基建」行列,未来充电桩的配备需求将大幅度增加。根据中国电动充电基础设施促进联盟数据显示,截至2022年保有量已超500万台。但是现在的充电桩数量还远远不够,所以
配电箱安装工艺
A 、施工准备 1 材料要求: 1.1 铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。
400A回路占用低压柜几个单元?
如图中所示,如果我的回路电流在400A,那应该占用多少个单元?图中400A电流占用了三种不同的空间,请问这又是处于什么原因喃?望高手解答
求16D303-2和16D303-3图集CAD版
求16D303-2和16D303-3图集CAD版
请教(急) 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置
请教各位高手: 6300A大电流 GGD3柜型的主母线如何配置