论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.4322w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
自动转换开关CB级与PC级的区别
很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11) WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
防爆配电箱的独特优势
防爆配电箱多被适应于采矿,化工,石油等行业上面,这主要是因为其拥有自己的独特优势,比如安全性高,操作性强,性能稳定等特点. 防爆配电箱的外壳一般都是使用铜板或者铝合金材料制作,而且使用的是一次性压铸成型技术,这样的一体化设计,自然也是增加了使用的安全性,在表面上又使用了静电喷塑,严防在使用过程中,出现静电,对于人员产生伤害.防爆配电箱的国家标准及技术要求
中低压电气设计与电气设备成套技术-汤继东
实在不想来土木了,朋友要求大家共享。
GCS配电柜的抽屉单元装浪涌?
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
箱变的高压出线柜
箱变怎么没见这样做:开关用负荷开关,装电流互感器,再用微机保护
关于低压成套设备主进线母排选择
在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗
7251新标准来了,希望各位同仁顶顶
7251新标准,欢迎各位下载。
双速风机原理
求高手讲解双速风机原理
防爆配电箱自身有那些优势
防爆配电箱自身的优势主要包括以下几点: 安全性高:防爆配电箱的外壳通常使用铜板或铝合金材料,并采用一次性压铸成型技术,表面经过静电喷塑处理,有效防止静电产生,增加了使用的安全性。 操作性强:防爆配电箱的设计注重操作的便捷性和维修的容易性,确保在危险环境下也能安全操作和维护。 性能稳定:防爆配电箱在制作时采用了一次性压铸成型技术,并可以通过组合方式增加性能,如增加隔爆外壳等,这些设计使得防爆配电箱具有良好的工作性能和稳定性。 防尘防水:防爆配电箱采用了曲路密封结构,不仅能够有效防尘,还具备良好的防水功能,适合在恶劣环境下工作。 经济性:虽然初期投资可能较高,但从长远来看,防爆配电箱的维护成本低,定期更换配件费用也不高,同时供电线路传输效率提高,质量得到有效保障,有助于企业节约用电和真正实现节能减排。 综上所述,防爆配电箱在安全性、操作性、性能稳定性、防护能力和经济性等方面展现出明显的优势。
开口三角并联电阻的选择?
电压互感器开口三角处并联电阻,这个电阻的阻值和功率是怎么计算的?
中压环保气体开关柜
当前环保气体C-GIS正在大力发展,通过环保气体绝缘加真空灭弧方案已日趋成熟,但绝大多数厂家集中在12/24kV的产品上,40.5kV环保气体的成熟产品并不多,12/24kV因为绝缘水平较低, 在保持原有设计或适当加大电气间隙、增加固体绝缘就可以满足绝缘要求,而40.5KV的绝缘要求较高,由于SF6的绝缘强度为同一压力下氮气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,在均匀电场中的击穿强度为空气的2.3倍,因此保持原来SF
换流变压器与电力变压器区别
知识点:联接(换流)变压器 换流变压器与电力变压器定义比较 换流变压器是一种将电能从交流系统传输给一个或多个换流桥,或者相反传输的变压器,它的位置通常在换流桥与交流系统之间。采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。
输变电设备绝缘水平的确定
知识点:输变电设备绝缘水平 1 基本概念 到目前为止,惯用法仍是采用得最广泛的绝缘配合方法。除了在有些330kV及以上的超高压线路的自恢复绝缘设计中采用统计法以外,其他情况下主要采用的仍均为惯用法。 根据惯用法确定电气设备绝缘水平的基础是避雷器的保护水平,它就是避雷器上可能出现的最大电压。如果再考虑设备安装点与避雷器间的电气距离所引起的电压差值、绝缘老化所引起的电气强度下降、避雷器保护性能在运行中逐渐劣化、冲击电压下击穿电压的分散性、必要的安全裕度等因素而在保护水平上再乘以一个配合系数,即可得出应有的绝缘水平。
开关柜盐雾试验
开关柜耐腐蚀性能力一个重要的衡量工具就是盐雾试验,通过单独对开关柜柜体,门板以及标准件等进行盐雾试验,通过部件验证其整体耐腐蚀性。 还有就是整柜盐雾试验,需要大的盐雾试验仓,将整个开关柜放进去进行盐雾试验。 现在很多客户要求产品通过168小时整机盐雾试验。而传统一般的要求是典型零部件如弹簧/主轴或标准件等通过96小时盐雾试验,那么问题来了,哪个试验更严酷些呢?整机试验模拟产品实际运行情况,更能反映现实情况,那试验结果如何呢,
关于低压系统的零序保护
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
LZZBJ9的接线问题
10kV电流互感器S1接地和S2接地有什么不同吗?
针对一、二次消谐器做一次全面的介绍!
在电力系统中,一、二次消谐器起着至关重要的作用。 一次消谐器,通常采用非线性电阻元件,直接接于电压互感器一次绕组中性点,能有效限制接地故障时的涌流。其结构简单,可靠性高,但对高频谐振的抑制效果相对有限。 二次消谐器则安装在电压互感器二次开口三角绕组处。通过对零序电压的监测和分析,迅速判断并消除铁磁谐振。它具有较高的灵敏度,能应对多种复杂的谐振情况。 总的来说,一、二次消谐器相互配合,为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障,有效地降低了谐振过电压对设备的损害,提高了供电质量。
高压低压预装式变电站标准
G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 编辑 ]
配电柜中经常出现神秘装置,估计超8成电工不知道是什么?
在工业生产中, 配电柜 是电力系统不可或缺的一部分,承担着电能分配和控制的重要任务。 然而,对于许多非电气专业的工人或初学者来说, 配电柜内的各种设备、仪器和线路往往既复杂又神秘。
户内开关柜户外应用的问题
开关对于户内户外型环网柜的特点 我们很多环网柜是安装在箱变或户外箱内部,整体直接放置户外场合。其实环网柜已不能说是户内使用了,再按照户内使用标准是不能满足要求的,如最低环境温度、最高环境温度等,对于温度快速变化所造成的凝露,以及外箱防护等级不足所造成的污秽、滴水等也需要考虑。 特别是光伏等新能源户外设备,安装在内部的开关设备已不能完全按户内使用标准来要求。 相比于户内应用,户外要求高一些,按照标准主要环境要求如下表。
电动阀门执行器手动操作方法是什么?
阀门电动执行器?是用来控制阀门的,如果因某种因素,比如停电,电动执行器故障而导致阀门不能开启和关闭,或者被固定在某一位置时,就需要通过手轮来完成操作。那么,当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢? 1、开关阀门时注意正确的方向 阀门的开启与关闭时有固定方向的,通常情况下,逆时针表示打开阀门,而顺时针则表示阀门关闭。如果需要手动来操作阀门电动执行器?,那么大家在操作的时候一定要注意按照正确的方向开启或关闭阀门。
低压出线柜需要4段保护?
出线框架断路器需要4段保护?不要的话有啥影响?
不锈钢变压器中性点接地电阻柜如何做出厂测试
不锈钢变压器中性点接地电阻柜在出厂前需进行严格测试,以确保其性能可靠。 先要进行外观检查,确保柜体无变形、损伤,漆面均匀完整。接着,对电阻元件进行阻值测量,验证其是否符合设计要求,误差应在规定范围内。 然后,进行绝缘电阻测试,保证各部件间绝缘良好,能承受正常运行电压。还需进行通流能力测试,模拟实际运行中的电流通过,观察电阻柜的发热情况和稳定性。 其次还需要进行保护功能测试,如过流保护、过热保护等,确保在异常情况下能及时动作,保障系统安全。只有通过以上全面严格的测试,不锈钢变压器中性点接地电阻柜才能合格出厂。
请教关于合闸保持继电器和合闸位置继电器的问题
图为ABB V12/Z接触器控制回路,TR为ABB接触器供电模块,MO为分闸线圈,MC为合闸线圈。本人的问题是:1、当按下合闸按钮HA时,HBJ动作,其常开触点闭合。此时,KM正-HBJ常开触点-HBJ线圈-BT3-BF-TR-KM负构成通路,由于HBJ自保持作用,按理HBJ触点应一直闭合,但现场实际是HBJ动作后立即恢复,为什么?(BT3与BF闭合)2、HWJ与MO串连接在正负控母上,为什么分闸位置时,HWJ不动作,而合闸位置时,HWJ却动作(HWJ分压不应该是固定的吗?)
配电房标准化怎么做?
知识点:绝缘隔离 总配电室(房) 配电室平面布置图 配电室立面图 总配电室(房)系统图 1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于是1500mm,双列面对面布置不小于2000mm; 2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于是800mm,双列背对背布置不小于1500mm;个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm;
电气基础知识:小变比CT的动热稳定
经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。
普通电流互感器可以当零序电流互感器使用吗?
普通电流 互感器 可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。而 零序电流互感器作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源,这两者之间名称上很相似,作用却大有不同,它们的区别及作用具体如何呢? 穿心式的电流互感器用作零序互感器从原理上没有问题,但是其灵敏度就有很大的差别。 1.普通电流互感器的作用
找苹果电脑用的软件
有没有苹果系统上可以用的autodesk cad,我怎么找不到
这是怎么回事
我安装里AUTOCAD2010,但打开后是白色的,我打开其他CAD是黑色的这怎么回事
多图详解配电设备巡视,新手入门必读
配电设备巡视是确保电力系统安全可靠运行的重要环节。其主要目的是通过定期检查和监测,及时发现设备的异常和潜在故障,从而预防事故的发生。因此,做好 配电设备巡视是确保配电网安全运行的重要工作,在本文中,将通过图解的方式,将配电设备的巡视重点进行直观体现,如果您正式从事这方面的工作或想详细了解一下,一定要仔细阅读喔。 巡视工作的重要性
安装程序软件
有没有能在MAC上安装的AUTOCAD软件
配电控制柜安装布线回路号码识别
来源:半导体微电子 如有侵权,请联系删除 一、电控柜线号命名原则 1. 线号必须具有唯一性和可识别性,依据于电气原理图和设备现场布线情况,且命名原则要统一。 2. 线号必须简明易懂,便于操作和维护。
铜排折弯CAD来了,参数化出图
铜排折弯CAD源自小林电气铜排折弯应用APP,让用户铜排设计展开有了更快的方便
讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理
讲解高压开关柜结构图解&断路器拒分、合故障处理 高压开关柜(含断路器)结构 以下说明以 KYN28A 中置柜配 VS1 断路器为例,处理其他型号开关柜(含断路器)问题时,可根据实际图纸按照此步骤查找判断故障。 (一)开关柜结构图如下: 图3.1 开关柜结构示意图
变压器为什么会产生直流偏磁?
直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。 直流偏磁的产生有很多原因,主要包括直流输电和地磁场扰动。太阳磁暴也是其中的一种,直流偏磁将导致变压器的温度升高,噪声增加和振动加剧等异常现象。在高压直流输电过程中,直流偏磁电流的产生原因有以下几种:
中压开关柜高海拔修正
按照GB/T11022,IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。 对于空气绝缘开关柜,由于外绝缘完全暴露在空气中,因此需要按照GB/T11022、IEC62271-1标准大气修正系数进行降容使用,或按照修正系数进行工频、冲击的耐压试验。对于空气净距、爬距有要求的客户,还会要求高海拔应用的开关柜空气净距、爬距满足修正后的尺寸。
箱变的高压电缆怎么确定大小
箱变的高压电缆怎么确定大小
中压开关柜的发热损耗
国外客户经常会要求开关柜制造厂提供每一台开关柜的损耗功率,以便为整个开关站通风、空调系统设计提供设计依据。 一般来说,发热功率和电流的平方成正比,4000A开关柜的发热比3000A明显大的多; 而开关 柜的设计 额定电流越大,使用的 铜排截面积就越大, 触头片数就越多, 电阻 越小,因此不能简单的估算,而应该根据实际电流等进行计算。
梯形螺纹丝杆的加工方法
梯形螺纹丝杆的加工方法多样,具体选择哪种方法需根据工件材料、尺寸、精度要求及加工条件等因素综合考虑。在实际加工过程中, 无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司提醒还需注意切削参数的合理选择、刀具的正确使用及机床的调整等细节问题,以确保加工质量和效率。 一、车削加工 车削加工是梯形螺纹丝杆加工的传统方法,具体步骤和技巧包括: 1、准备阶段: 车螺纹前对工件的要求:加工螺纹大径需根据与螺母的配合确定,一般比公称直径小0.1p;车螺纹前在螺纹的终端应有退刀槽,以便车刀及时退出;在螺纹的起始部位和终端应有倒角。
消防应急照明及疏散指示系统
知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类
下一页