自动转换开关CB级与PC级的区别
clw52120
clw52120 Lv.3
2011年12月20日 12:36:22
只看楼主

很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11) WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通高能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
免费打赏
109946507
2011年12月21日 11:50:07
2楼
主要是断路器与隔离开关的区别。CB级选用的是断路器,PC级是隔离开关。
回复
heihei1
2011年12月21日 13:23:16
3楼

pc就是电动闸刀
回复
yuexingyufs
2011年12月21日 14:24:36
4楼
2.1CB级与PC级ATSE两者有以下区别
2.1.1两者机械设计理念不同
  CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求它的机械应快速脱扣。因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
2.1.2断路器不承载短路耐受电流,触头压力小
  供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。
2.1.3两路电源在转换过程中存在电源叠加问题
  PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。
2.1.4触头材料的选择角度不同
  断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
2.2PC级ATSE与刀开关(电动)区别
2.2.1两者遵循的标准不同
  PC级ATSE符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》。刀开关(电动)符合GB14048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》。
2.2.2灭弧系统不同
  PC级ATSE充分考虑了在电源转换过程中可能出现的二次电弧击穿问题,所以对触头开距有一定要求,而且要求电弧的游离气体应迅速排放。否则,易造成电源相间短路。
2.2.3两者电气性能要求不同
  PC级ATSE是在6In电流,1.05Ue电压下,接通/分断循环次数为12次;而刀开关是在3Ie/1Ue下,接通/分断5次。两者的电气寿命、机械寿命也不同。PC级ATSE的电气寿命是在2In/1.05Ue条件下至少操作循环1000次,机械寿命5000次;而刀开关的电气寿命仅在1In/1Ue条件下操作200次,机械寿命800次。两者电气可靠性不同。
2.2.4转换速度不同
  PC级ATSE转换速度一般小于0.3s;而刀开关用于双电源轩换时转换速度不少于1s。
2.2.5试验方法不同
  在进行接通与分断试验时,PC级ATSE是在不同的电源相序下进行(灭弧能力考核较严);而刀开关对相序无要求。
  通过上述对比可知PC级ATSE是理想的电源转换开关产品
回复
wtyvip
2011年12月21日 16:22:38
5楼
楼主,这个问题,坛子里讨论很多次了。可以去搜索一下。
简单说,CB级有保护。
PC级无保护。
深奥的话,楼上也给你讲了。
回复
永无止境
2011年12月21日 20:52:58
6楼


说的很明确 设计用CB级更安全呗
回复
zhouxf_21
2011年12月21日 23:07:50
7楼
回复
zfwkkgzjs
2011年12月21日 23:18:38
8楼
我们用的全部是CB级的
回复
zlj5165
2011年12月22日 08:36:44
9楼
又长见识了,哈哈
回复
白头翁
2011年12月22日 08:49:23
10楼
实际不是谁安全的问题,对于消防负荷应选用PC级,普通负荷选用CB级
回复
bcleesq
2011年12月22日 13:13:37
11楼
从使用角度
只需要知道CB级具有过流分断,PC没有就可以了!
回复

相关推荐

APP内打开