来源:电力论坛
PT柜,即电压互感器柜,其核心功能在于测量电压与电流。作为电力系统中不可或缺的组件,它通过将高电压转换成低电压,以及将大电流转换成小电流,确保了测量仪表和保护设备能够安全、准确地运行。PT柜一般被安置在电力系统的主电路中,负责监测母线电压及线路电流,为电力系统的运行监控、故障保护和电量计量提供了关键的数据支持。 另一方面,计量柜同样是电力系统中至关重要的设施,专门用于电能的计量与分析。柜内配置了不同类型的电度表和其他计量工具,能够精确记录线路的电压水平、电流强度、有功功率及无功功率等多项电力参数,从而实现对电能消耗情况的全面掌握。尽管PT柜和计量柜同属电力系统中的装备,但两者应用场合和主要职责存在显著差异。PT柜侧重于实时测量电力参数,通常位于电源的主干线上;而计量柜则更注重于电能消耗量的精确计算,常见于电力接收端或是最终用户的接入点。
对于电气工程领域的专业人士而言,了解PT柜和计量柜的具体用途及其在配电网络中的角色至关重要。PT柜不仅帮助维护电网的安全稳定,还为系统优化提供了宝贵的信息来源。而计量柜则是保障电费结算公平合理的基础,同时也有助于提升能源利用效率。因此,在实际工作中正确区分并合理运用这两种设备,对于提高电力服务质量具有重要意义。
PT 柜到底是啥,还有它都有啥功能?
1、PT柜基本概述
PT柜我们又常称其为母线电压互感器柜或电压互感器柜。里面一般设置有电压互感器一套、熔断器一、避雷器等主要电器原件。熔断器的保险丝为电压互感器提供保护。电压互感器是将高压按一定的变比将高压按比例转换成低压的装置,使其适应仪表的电压要求。
避雷器主要起到过电压和防雷保护。
电压互感器柜一般情况下采用组合式的结构,我们可根据工程的具体设计参数,配置不同类型和数量的PT。
PT柜的整体结构采用可拆卸金属铠装结构,设备面板上通常设有大面积的观察口。它可以随时观察PT柜的运行情况。每台PT设有一节车厢,其一、二次回路采用分接结构,实现一、二次室分离。柜体整体美观可靠,可实现现场抽取维护。
2、PT柜的功能
(1)提供电气系统中的测量电压、仪器仪表电压和保护电压。
(2)为功率表提供测量电压。
(3)可为相关设备提供操作和控制电源(PT)。
(4)满足电气系统继电保护的需要。母线绝缘、欠电压、过电压、备用设备自投条件等。高压柜屏顶电压小母线由PT柜供电。
PT柜内有测量PT和计量PT(原来要求是要分开测量PT和计量PT,如没有特殊要求也可以不分开,可以共用)。顶部的小母线可用于向其他高压柜提供电源。同时为其它设备提供电源,满足测量、计量和保护电源的电压要求。
PT 柜跟计量柜到底有啥不一样?
PT柜是电压互感器柜(PT为电压互感器的英文缩写),通常用于装设接于母线上的电压互感器,此电压互感器可用于测量和保护。
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
1、PT柜是有手车的。计量柜分地区,有的地区没手车。
2、PT柜有避雷器,放在手车里或者柜后。计量柜没有避雷器。
3、PT柜没有带电显示、计量柜有带电显示器。
4、计量柜有电流互感器,PT没有。
5、计量柜一般都作为计量出线柜或者计量联络柜。PT柜一般在进线柜后、馈线柜前,只有主母线穿过,不做出线使用。
PT 柜常见的那几个配置办法?
方案1和方案2是KYN28柜(手车柜)常见的方案。
方案1使用熔断器手车,避雷器和熔断器安装在手车内部,PT固定安装在电缆室下方或挂装在电缆室后梁上,PT中性点经一次消谐器接地。
方案2使用PT手车,PT、熔断器、避雷器、一次消谐器均安装在手车内部,PT中性点经一次消谐器接手车摩擦接地极。
方案3是HXGN-12柜(固定柜)常见的方案。
方案3隔离开关做为PT的主开关,10kV设备隔离开关选用GN30或GN19产品,35kV设备选用GN27产品,PT固定安装在开关柜底部,PT中性点经一次消谐器接地。
因PT柜主回路中通过的电流很小(保护熔断器额定电流选用1A≤),PT柜可以带负荷拉动隔离开关或手车。
通俗的讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供直流电源);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。
拓展阅读:
一般高压柜屏顶小母线布置:
(1)10kVⅠ段合闸电源小母线:+1HM,—1HM
(2)10kVⅡ段合闸电源小母线:+2HM,—2HM
(3)10kVⅠ段控制电源小母线:+1KM,—1KM
(4)10kVⅡ段控制电源小母线:+2KM ,—2KM
(5)10kVⅠ段电压小母线:1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMN
(6)10kVⅡ段电压小母线:2YMa、2YMb、2YMc、2YML、2YMN
(7)柜内照明小母线:L,N