什么是供电电压? 供电电压是指供配电系统从电力系统取得的电源电压。我国目前所用的企业供电电压等级有6kV、10kV、 35kV、 60kV、 110kV等。一般大中型企业常采用35~110kV作为企业的供电电压,中小型企业常采用6kV、10kV作为供电电压,其中采用10kV是最为常见的。究竟采用哪级供电电压,主要取决于以下三方面的因素。 (1) 电力部门所能提供的电源电压。如某一中小型企业,可采用10kV供电电压,但附近只有35kV电源线路,而要取得远处10kV供电电压则投资较大,因此只有采用35kV的供电电压。
供电电压是指供配电系统从电力系统取得的电源电压。(2)企业负荷大小及距离电源线路的远近。每一级供电电压都有其合理的供电容量和供电距离,当负荷较大时,相应的供电距离就会减小,如果企业距离供电电源较远时为了减少能量损耗,可采用较高的供电电压。
(3)企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压。例如某工厂的大型设备其额定电压为6kV,则希望采取6kV电源电压供电,或者采取35~110kV电源进线,再降为6kV厂内配电电压供电。
影响供电电压的因素还有很多,比如导线的截面积、负荷的功率因数、电价制度等。在选择供电电压时,应由设计部门进行全面考虑确定。
配电电压是指用户内部向用电设备供电的电压等级,由用户总降压变电所或高压配电所向高压用电设备配电的电压称为高压配电电压,由用户车间变电所或建筑物变电所向低压用电设备配电的电压称为低压配电电压。
(1)高压配电电压 用户内部的高压配电电压通常采用10kV或6kV,一般情况下,优先采用10kV作为高压配电电压。对于有6kV设备的用户,如化工厂、钢铁厂等,如果6kV的用电设备容量较大时,采用6kV作为配电电压,如果6kV的用电设备容量较小时,高压配电电压采用10kV。6kV的用电设备采用10/6kV变压器供电。如果用户条件允许,也可采用35kV作为高压配电电压深入负荷中心的直配方式,将35kV直接降为380V供电。考虑到用户以后的扩建,这种高压电深入负荷中心的直配方式只要从供电线路上引向新负荷点,就可以建立新变电所了。
(2)低压配电电压 我国规定低压配电电压等级为380/220V,但在石油、化工及矿山等场所可以采用660V的配电电压。这主要是考虑到在这些场合变电所不能设在负荷中心,而且距离负荷中心较远等因素。
供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成部分,它由总降压变电所,高压配电所、配电线路、车间变电所或建筑物受电所和用电设备组成。
总降压变电所是用户电能供应的枢纽,它将35~110kV的外部供电电源电压降为6~10kV高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所或建筑物变电所和高压用电设备。
高压配电所集中接收6~10kV电压,再分配到附近各车间变电所或建筑物变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业需要设置高压配电所。
配电线路分为6~10kV厂内高压配电线路和380/220V厂内低压配电线路。高压配电线路将总降变电所与高压配电所、车间变电所或建筑物变电所和高压用电设备连接起来。低压配电线路将车间变电所或建筑物变电所380/220V的电压送给各低压用电设备。
车间变电所或建筑物变电所将6~10kV电压降为380/220V电压,供低压用电设备使用。
用电设备按用途可分为动力用电设备、工艺用电设备、电热用电设备、试验用电设备和照明用电设备等。
对于某个具体的供配电系统,可能各组成部分都有,也可能只有其中的几个部分,这主要取决于电力负荷的大小和厂区的大小。不同的供配电系统,不仅组成不完全相同,而且相同部分的构成也会有较大的差异,通常大型企业都设有总降变电所,中小企业仅设全厂6~10kV变电所或配电所,某些特别重要的企业还设有自备发电厂作为备用电源。