低压电器和配电箱1.常见的低压电器有1)负荷开关负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。2)低压断路器(自动空气开关)低压断路器是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。3)隔离开关隔离开关的主要作用是隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,保证检修人员在检修电气设备时的安全。4)熔断器俗称保险丝,当发生短路或严重过载时,自动熔断,从而切断电路。熔断器按结构可分为插入式、旋塞式和管式三种。
低压电器和配电箱
1.常见的低压电器有
1)负荷开关
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
2)低压断路器(自动空气开关)
低压断路器是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
3)隔离开关
隔离开关的主要作用是隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,保证检修人员在检修电气设备时的安全。
4)熔断器
俗称保险丝,当发生短路或严重过载时,自动熔断,从而切断电路。熔断器按结构可分为插入式、旋塞式和管式三种。
2.开关及插座
1)照明开关分类
①按使用方式:拉线式和翘板式。
②按安装方式分:明装和安装。
2)插座
室内插座一般安装高度0.3m,空通插座距地2m以上,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头插座,安装高度不低于1.5m。托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不低于1.8m。
3、变配电室和自备应急电源
变配电室是用来安装和布置高压开关柜,变压器和低压配电柜的专用房间。
1.变配电室的位置选择依据
⑴接近负荷中心;
⑵进出线方便;
⑶接近电源侧;
⑷设备吊装、运输方便;
⑸不宜设置在剧烈振动的场所;
⑹不宜设在,多尘、多雾或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设置在下风侧;
⑺不宜设置在地势低洼,易于积水的场所;
⑻不宜设置在地下室最下面一层,若只有一层,应适当抬高所在地面。
2.变配电所的形式
⑴建筑物内变电所;
⑵建筑物外附式变电所;
⑶独立式变电所;
⑷箱式变电所。
3.高压开关室设计要求
⑴门应为向外开的防火门,应能满足设备搬运和人员出入条件。
⑵具备时宜设固定的自然采光窗,窗外应加钢丝网或采用夹丝玻璃防止雨、雪和小动物进入窗台距室外地坪宜不小于1.8m;
⑶需要设置可开启的采光窗时,应采用百叶窗内加钢丝网10mm×10mm,防止雨、雪和小动物进入。
4.变压器室设计要求
⑴变压器室的大门一般按变压器外形尺寸加0.5m。当一扇门的宽度为1.5m及以上时,应在大门上开一小门,小门宽0.8m,高1.8m。
⑵屋面应有隔热层及良好的防水、排水设施,一般不设女儿墙,一般不设采光窗。
⑶进风窗和出风窗一般采用百叶窗,须采取措施防雨、雪和小动物进人室内。
⑷干式变压器的金属网状遮挡高度不低于1.7m。