在低压配电系统中,接地是保障电气设备和人身安全的重要措施。系统接地和保护接地是两种常见的接地方式,它们在接地目的、接地位置和接地方式等方面存在明显的区别。系统接地的主要目的是为了使系统能够正常工作,即保障电气设备的正常运行。系统接地通常设置在变压器的中性点上,通过将中性线接地,使得系统的电压和电流能够正常流通。而保护接地的目的是为了保护人身和设备的安全,防止电击事故的发生。保护接地通常是将设备的金属外壳接地,使得设备在漏电或发生故障时,电流能够通过保护线流入大地,避免对人体造成伤害。
 下面我们一起来详细看看低压配电系统接地中,系统接地与保护接地的区别。
▌01 什么是“系统接地”和“保护接地”?
“系统接地” 通常是变压器、发电机等中性点的接地,如(图一、图二)中的变压器绕组星形接点的接地。
“保护接地” 是指配电箱、配电柜和电气设备外壳或者线路金属管、金属线槽等外露导电部分的接地,如(图一、图二)中的用电设备的金属外壳的接地 。
▌02 为什么要做系统接地呢?
为什么要做系统接地呢?下面用一张图来分析一下,(图三)是无系统接地的配电示意图,当L3相线发生接地故障时,图中给用电设备供电的L1相线与设备外壳之间的电压就由220V升高为380V,相当于由原来相电压升高到线电压,但由于没做系统接地,因此故障电流无法返回变压器的中性点,使得保护电器不会动作,而这种过电压将长期存在,这对线路和设备的绝缘是很不利的,且电压的升高也提升了触电的危险性。
▌03 做了系统接地,为什么要做保护接地?
做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?下面也用一张图来分析一下,(图四)是有系统接地而无保护接地的配电示意图,假设L1相线在用电设备处发生碰壳故障,由于没做保护接地,因此故障电流无法返回变压器的中性点,使得保护电器不会动作,那么用电设备的金属外壳上将带220V的危险电压,这将会引起电击危险。
如果做了保护接地,如(图二),那么L1相线发生碰壳故障时,故障电流可以通过保护接地线(PE线)返回变压器中性点,由于是金属通路,阻抗较小,因此故障电流较大,能够使保护电器动作,从而及时地切断接地故障。
▌04 小结:
综上所述,在低压配电系统中,系统接地和保护接地都应该设置的,系统接地是为了降低系统对地绝缘水平的要求,保证配电系统的正常运行而设置的接地;保护接地是为了在配电系统在发生接地故障时能及时切除故障回路,从而避免产生电击危险而设置的接地;两者的功能不一样,但最终目的都是为了实现配电系统的安全稳定地运行。