知识点:电压偏差 0 引言 电压偏差是电能质量的主要内容,如果用电设备的实际电压和额定电压值之间差距比较大,会直接对他们的性能产生一定的影响。常用照明设备荧光灯,其发光效率、光通量、使用寿命均与电压有关。荧光灯的光通量约与它的端电压平方成正比,过低则启辉发生困难,过高则镇流器过热而缩短使用寿命。一些异步电动机( 如风机、水泵、空调压缩机等) 如果电压偏低,就不能带动电动机的工作; 如果电压偏高,就会损坏这些电动机,无法工作。
知识点:电压偏差
电压偏差是电能质量的主要内容,如果用电设备的实际电压和额定电压值之间差距比较大,会直接对他们的性能产生一定的影响。常用照明设备荧光灯,其发光效率、光通量、使用寿命均与电压有关。荧光灯的光通量约与它的端电压平方成正比,过低则启辉发生困难,过高则镇流器过热而缩短使用寿命。一些异步电动机( 如风机、水泵、空调压缩机等) 如果电压偏低,就不能带动电动机的工作; 如果电压偏高,就会损坏这些电动机,无法工作。因此在工程设计中解决电压偏差是提高电能质量的一个重要方法。
如果在某段时间内线路或其他供电元件首端的电压偏差为 Δμ0,线路电压降为 Δμ1,则线路末端电压偏差为:
电压降通常用系统标称电压的百分数表示。 三相系统中以线电压为基准的电压降百分数按式 (3) 计算:
(1) 线路电压降计算公式如表 1 所示。
(2) 变压器电压降计算
变压器电压降计算公式详见式(4) ~ (6) 。
(2) 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值( 以标称系统电压的百分数表示) ,宜符合下列要求: 1) 对于照明,室内场所宜为 ±5% ; 对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10% ; 应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、-10% ; 2)一般用途电动机宜为±5%; 3) 电梯电动机宜为±7% ; 4) 其他用电设备,当无特殊规定时宜为±5%。
(2) 变压器电压降分析
本次计算以某品牌变压器 SCB11 系列 10kV 级配电变压器技术参数为基础,如表 6 所示。
根据公式(4)~(6) ,分别选取负载率为 60%、70%、75%、80%,功率因数选取 0.9、0.95 两个样本,计算变压器压降结果如表 7。
本文对建筑电气设计中线路及变压器电压降问题进行了计算分析,从结果中可知: (1) 采用阻抗较低的变压器; (2) 尽量缩短供电线路长度; (3) 采取补偿无功功率的措施,提高功率因数; (4) 可以通过提高电缆截面积降低线路电压降。