低压配电系统的3种接地形式:ITTTTN,一文讲清楚!
张明泉333
2021年03月22日 16:51:50
只看楼主

收录于话题 低压配电 系统的接地形式有三种: IT系统、TT系统、TN系统,其中,TN系统又分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。




























低压配电 系统的接地形式有三种: IT系统、TT系统、TN系统,其中,TN系统又分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。


低压配电系统接地形式


第一个字母表示电源端的接地状态,具体含义如下:

第二个字母表示负载端接地状态,具体含义如下:

第三、四个字母表示中性线与保护线是否合用,具体含义如下:


IT系统


IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地的系统。IT系统可以有中性线。但IEC强烈建议不设置中性线(因为如设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统了)。


IT系统


IT系统中,连接设备外露可导电部分和接地体的导线,就是PE线。


如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。



TT系统


TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置。


TT系统


TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。


TT系统的特点:


TT系统的使用:


TT系统的局限性:



TN系统


TN系统即电源中性点直接接地、设备外露可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。


TN系统主要是靠单相碰壳故障变成单相短路故障(短路电流是TT系统的5.3 倍),并通过短路保护切断电源来实施电击防护的。从电击防护的角度来说,单相短路电流大或过电流保护器动作电流值小,对电击防护都是有利的。


TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用。TN方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种形式。


1
TN-C系统

TN-C系统如图所示,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外露的可导电部分。由于它所固有的技术上的种种弊端,现在已很少采用,尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN-C系统。


TN-C系统


TN-C系统的特点:


2
TN-S系统



TN-S系统中性线N与TT系统相同。与TT系统不同的是,用电设备外露可导电部分通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地体,而不是连接到自己专用的接地体,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的。TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。


TN-S系统


TN-S系统的特点:


由于传统习惯的影响,现在还经常将TN-S系统称为三相五线制系统,严格地讲这一称呼是不正确的。按IEC标准,所谓“×相×线”系统的提法,是另外一种含义,它是指低压配电系统按导体分类的形式。所谓的“×相”是指电源的相数,而“×线”是指正常工作时通过电流的导体根数,包括相线和中性线,但不包括PE线。按照这一定义,TN-S系统实际上是“三相四线制”系统或“单相二线制”系统。


3
TN-C-S系统



TN-C-S系统是,TN-C系统和TN-S系统的结合形式,在TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统,因为在这一段中无用电设备,只起电能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将EN线分开形成单独的N线和PE线。从这一点开始,系统相当于TN-S系统。


TN-C-S系统


TN-C-S系统的特点:


实际上,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。

相关推荐

APP内打开