低压配电系统接地方式及其特点详解
威武的草稿本
2022年03月31日 13:15:08
只看楼主

讲到低压配电系统的接地方式,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是目前仍然有部分电气人员稀里糊涂的。其实低压配电系统中不同的接地形式各有各的特点和优缺点。而电力系统的接地直接关系到用户的人身和财产安全以及电气设备和电子设备的正常运行。如何针对实际情况选择合适的接地系统,确保配电系统及电气设备的安全使用,是电气设计人员面临的首要问题。那么低压配电系统接地方式都有哪些?其特点又是什么呢?下面就跟着小编一起来学习一下吧!

1、保护接地定义、采用、实质、适用范围、存在问题及局限性:


2、保护接零的定义、实质、适用范围、存在问题、注意事项及采用情况与不采用情况:


3、保护接地和保护接零的比较:


4、低压配电系统的几种接地方式:


风平浪静02
2022年04月01日 12:42:55
2楼

“保护接地”是指电器外露可导电部分和接地极有直接的连接。一般接地极应该设置在电器附近。这样人的站位和电气外露可导电部分被导线短接,保护人体安全。


“保护接零”是指电器外露可导电部分和电源中性点有直接的连接。当电气设备故障时形成一个单相短路电流,使得电流保护动作,切断电源。保证人体脱离电源。

“接地电阻”是指电流通过大地的阻力。接地电阻从接地极开始按照距离的增加逐步增大,接地电阻的增加是一条以距离为参考的弧线。因为大地是一个球体在一定距离以后截面积的增大,大于大于距离的增大。所以,在一定的距离以后接地电阻不再增大,这个距离工程上确定为20米。


因此,保护接地 IT ,TT,适用任何低压配电系统。包括电源中性点不接地系统(三相三相),也包括电源中性点直接接地系统(三相四线)。 保护接零适合所有有中性线输出系统。


保护接地的优点在于它无需切断电源,因为人体的电流路径已经被导线所短接。所以它提高了供电可靠性。保护接地的不足之处在于保护范围有限(一般是伸臂范围)。因为人的站位和接地极距离增加即接地电阻增加,故障电流是接地电阻和人体电阻分流,达到一定值人就是不安全的。一般单机容量较大,单相短路电流不作以使电流保护动作,供电距离较大接零保护灵敏度较差,应该采用接零保护 TT系统。


保护接零系统,不建议采用TN-C,主要安全性较差。当保护中性线断开是可能丢失保护,电气外露可导电部分可能存在高电位。也不建议采用TN-C-S,因为中性线重复接地,导致大地与中性线分流产生杂散电流危害。


配电系统它是一个独立点系统,所以它的工作回路无需接地。交流配电系统也不存在工作接地。第一个字母“T”也是一种安全接地。