低压配电TN、TT和IT系统中,SPD的个数如何选择?终于给讲清楚了
性感的毛衣
2024年02月29日 13:38:20
只看楼主

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 随着现代电力系统的不断发展,低压配电系统中的防雷保护变得越来越重要。其中,TN系统、TT系统和IT系统是常见的三种低压配电系统,而SPD(浪涌保护器)的个数选择对于防雷保护的效果至关重要。下面本文将详细探讨在TN、TT和IT系统中,如何合理选择SPD的个数,以确保有效的防雷保护。

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

随着现代电力系统的不断发展,低压配电系统中的防雷保护变得越来越重要。其中,TN系统、TT系统和IT系统是常见的三种低压配电系统,而SPD(浪涌保护器)的个数选择对于防雷保护的效果至关重要。下面本文将详细探讨在TN、TT和IT系统中,如何合理选择SPD的个数,以确保有效的防雷保护。

▌01 TN、TT和IT系统SPD的个数选择

1、TN系统的SPD安装

图一中,采用TN-C-S系统配电,位于进线处的总配电箱装设3个SPD(即三个相线与PE线之间装设3个SPD),N线上则不需要装设,这是因为N线和PE线在总配电箱进线前是合用的(即PEN线),而PEN线在总配电箱进线处做重复接地,N线和PE线在总配电箱进线处才开始分开, 因此总配电箱的N线上不需要再装设SPD

而对于下级配电箱,则需要装设4个SPD(即三个相线、N线与PE线之间装设4个SPD),这是因为N线和PE线在总进线处已经分开了,N线就有可能和相线一样将线路感应产生的雷电脉冲过电压传导到下级配电箱所供电的电气装置中去, 因此下级配电箱处的N线上需要装设SPD

图二中,采用TN-S系统配电,N线和PE线在变电所内分开,总配电箱进线为5芯电缆,那么总配电箱进线和下级配电箱处均需要设置4个SPD(即三个相线、N线与PE线之间装设4个SPD)。

2、TT系统的SPD安装

图三中,采用TT系统配电, 中性线自变电所引出后就不再做重复接地而对大地是绝缘的,那么中性线就和相线一样可以将线路感应产生的雷电脉冲过电压传导到所供电的电气装置中去 因此配电箱进线处需要设置4个SPD(即三个相线、N线与PE线之间装设4个SPD) ,且图三中, RCD装设在SPD的电源侧

这对于采用限压型(压敏电阻)SPD来说是必要的,限压型(压敏电阻)SPD在施加额定电压后会有微量的泄漏电流流过,长时间使用后,其泄漏电流会逐渐增大,最终会导致SPD短路而失效,将RCD装设在SPD的电源侧可以监测出这一泄漏电流并及时切断电源,从而防止因SPD短路而产生的危险。

图四中,采用TT系统配电, RCD装设在SPD的负荷侧 ,在配电箱处的SPD采用3+1的连接方式(即3个相线SPD先接于中性线上,再经一放电间隙接于PE线上)。这种方式使得RCD可以装设在SPD的负荷侧,因为相线与PE线之间存在放电间隙的隔离,使得SPD失效不会导致SPD短路的危险。

3、IT系统的SPD安装

图五中,采用IT系统配电,该IT系统没有配出中性线,那么很明显该装设3个SPD(即三个相线与PE线之间装设3个SPD)。

▌02 SPD安装个数的选择总结分析

1、TN系统分两种情况:

(1)TN-C-S系统,总进线配电箱处装设3个SPD,N线上不必装设,下级配电箱处需装设4个SPD;

(2)TN-S系统,从总配电箱开始就要装设4个SPD。

2、TT系统的总配电箱进线处需装设4个SPD,但也分以下两种情况:

(1)RCD装设在SPD的电源侧则装设4个SPD;

(2)RCD装设在SPD的负荷侧,则采用3+1的连线方式装设3个SPD,再经一放电间隙接于PE线上。

3、IT系统没有配出中性线的情况下,需装设3个SPD。

免费打赏

相关推荐