论坛
暖通空调
更多
通风排烟
1.8196w
土木在线通风排烟版块汇聚行业专家,结合工程实例,展开深入探讨,排走危险,留住健康。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
防火阀、排烟阀、排烟防火阀之间有何不同?
来源: 消防产品认证 如有侵权,请联系删除 防火阀、排烟阀、排烟防火阀是消防通风系统中常用的部件,它们在消防系统中各自承担着不同的角色,共同为人员疏散和消防救援提供安全保障。在实际应用中,应根据建筑物的具体情况和消防要求选择合适的阀门类型,并严格按照相关标准和规范进行安装、调试和维护。
挡烟垂壁在消防验收时的常见问题,规范要求 正确做法!
来源:专注消防 如有侵权,请联系删除 问题1 1)防烟分区内排烟系统的场所或部位,未按规范要求设置挡烟垂壁。 2)挡烟垂壁被桥架等穿越处未封堵密实。 规范要求
是否所有排烟防火阀都要连锁停止风机?
争议问题点: 1、仅风机入口处的排烟防火阀连锁停止风机。 2、任一排烟防火阀均应连锁停止风机。 01 规范要求 一、 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
风机风量、转速、风压的关系
风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
通风水力平衡计算
水管、风管沿程阻力计算程序 v4.0?
公共厨房通排风技术等级自我评测
公共厨房通排风设计水平,可以按着以下技术内容划分为4级,通过以下科目,可以自我评测设计水平等级。 经验型设计师 根据经验算法进行工程计算设计。 1、利用经验算法完成风量及风管计算; 2、可以完成小型排烟管道连接设计及风机选型; 3、利用经验调试方法,完成系统调正; 技术型设计师 按着相关技术规范,以科学算法进行系统设计。 1、了解并按照相关技术规范进行技术设计,会用科学算法计算各种排烟罩排风量;
公共厨房通排风系统计算软件简介
改革开放以来,餐饮业和公共厨房设备技术飞速发展,厨房设计技术和厨房排烟通风系统计算设计,没有可以借鉴的理论、标准和系统化的技术传承。每进行一个工程设计,最复杂、工作量最多的就是排烟通风系统设计计算。与一般通风计算设计不同,与厨房设备、废气源、油烟净化、食品安全、人员操作密切相关,特别是大型工程排风量计算和阻力计算,一步步计算分析设计,尤其技术发展进入智能变频系统控制阶段,开启多少设备,需要排出多少风量,送多少新风,都要根据随机开启多少设备,由
《公用厨房通风系统技术规程》技术介绍
由6所大学、5家建筑设计院和15家企业共同编写的《公用厨房通风系统技术规程》T/CECS 1513—2023,经中国工程建设标准化协会审批发布,于2024年5月1日开始执行。参编的院校和建筑研究院专家与厨具行业知名企业代表,互相深入交流碰撞,充分吸取了厨具行业实践经验和技术研究成果,编写的《技术规程》更加契合厨具行业设计技术深化发展,更加顺应餐饮业业态的快速发展。与已有的相关文件相比,更加专业化、系统化,成为一项行业专项标准。
变风量末端常识科普
作者 皇家空调 在变风量空调系统中,单风道变风量末端设备(VAV-BOX)是最常见的变风量末端装置之一。其主要功能是根据房间的温度需求,自动调节送风量,使室内温度保持在设定范围内,以确保空间环境的恒定舒适。 那么,它是如何实现精准送风的?它的具体结构和常用配件又是怎样的呢?接下来让我们深入了解一下。 1、皮托管式VAV-BOX风量测量原理
选材必知,常见的风管板材知识总结
一般而言,风管用镀锌钢板最多也最常见,不过风管的材质不止镀锌钢板一种,现在也有很多工程是采用复合风管的,本期给大家总结风管的板材知识,并给出它们的对比。 1.先列举下常见板材: a)镀锌钢板 b)玻镁管(无机玻璃钢)
自动排烟窗、电动排烟窗是一回事吗?标准释疑
来源:工程漫聊、复合风管网 如有侵权,请联系删除 关于GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2.6、4.3.6条中自动排烟窗是否为电动排烟窗的问题。 提出本问题的原因:一提起自动排烟窗,通常会想到电动排烟窗。这两种窗是一回事吗? 可供参考的地方标准如下:
公共厨房设计技术论坛
在现有的土木工程建筑技术体系中,需要拓展完善公共厨房系统工程设计技术。 民以食为天,几乎所有建筑工程都有配套的餐饮建筑,全国有4700万家公用厨房,每个厨房都是厨房设备与厨房建筑的水电、通风排烟、消防、空气净化、食品安全设施和操作人员,密不可分的系统工程。由于厨房设计技术是餐饮管理、厨房设备、工程设计、建筑施工等专业技术的边缘技术。公共厨房设计是一种衔接餐饮管理与建筑设计、厨房设备及建筑设计施工等专业的专项技术,正逐步发展为独特的系统工程技术体系。公
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条
如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?
《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.3条
《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.1.3条防烟、排烟系统风道未禁止使用不燃非金属风道,在设计、施工中有何要求?对于加压送风机、排烟补风机的进风段与排烟风机的出风段可否采用土建井道及在设计、施工中有何要求?
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能, 1 设置了机械加压送风,且仅用于地下疏散的楼梯间是否还需设置应急排烟窗? 2 应急排烟窗位置如何确定?
洁净室通风设计
1、局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性; ②排风介质中有毒与无毒,毒性相差很大; ③易燃、易爆与一般排风;
《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条
《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条仅对防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室的自然通风做了规定,下列自然通风如何设置?
风机盘管及风口的布置间距
一、风机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条,“除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施”。哪些情况属于“不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所”,可否举例?
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条,“有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施。”请问哪些情况属于“有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所”?
防烟、排烟系统风机在屋面设置
防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?
排烟通风系统风管计算与设计
1. 管道内排烟气流运动过程 管内分层流动的示意图: 流体中涡旋形成的照片: 弯管内分层流动的示意图: 2. 风管设计的重要性 2.1. 厨房排烟管道特点 厨房排烟管道与一般风管不同,设计计算有着严苛的要求: 1 )高速流通油烟蒸汽,温度高,粘度大,积油多,易渗漏,容易引发火灾,经常清洗。设计安装工艺要求就比较复杂。
住宅建筑新风系统的比较与应用
1.什么是新风系统? 《住宅新风系统技术标准》中2.0.3对于新风系统的定义为:由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成,将新风送入室内,并将室内空气排至室外的通风系统。此定义包括三个要点:1) 新风系统引入室内的是建筑周边的“室外空气”,是否“新鲜”完全取决于建筑所处的当地大气环境及建筑周围可能存在的污染源。所以《住宅新风系统技术标准》中2.0.1对于新风的定义为引入室内的 “室外空气”而不是“新鲜空气”;2) 正是由于引入的室外空气可能不符合送风要求(例如不适合的温湿度、含有空气污染物等),所以需要经过一定处理(包括热湿处理和净化处理等),但所采用的处理措施应适度而不过度,所采用的技术应安全有效;3) 新风系统是由设备风管及其部件组成,即打开门窗或通过建筑预留通风口的自然通风,不在新风系统范畴内。
地下车库的走道排演问题
在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量是按公共走道计算还是按汽车库规范计算?
公共区域的卫生间排风
公共区域的卫生间排风是否可以用铝箔软管连接
首层门脸房没有风道可否做轻餐饮
首层门脸房没有风道可否做轻餐饮,也没有燃气,只用电,类似咖啡厅,面包房等
天正暖通水管水力计算书计算书输出不了
用天正暖通水管水力计算时,为什么可以提图计算,更新原图,但是输出计算书的时候却显示 无效的字符串,输出不了呢
TCECS 884-2021 自然排烟窗技术规程
3.0.1 具备自然排烟条件的场所宜采用 自然排烟方式。自然排 烟窗的设计应综合考虑建筑使用功能、平面布局、室外环境等 条件 。 3.0.2 同一空间不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行 排烟。同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进 行排烟。 3.0.3 净高大于gm的中庭和人员密集公共场所的建筑面积大 于2000mZ的厅、室,当设置自然排烟窗时,应采用自动排烟窗。 3.0.4 不便于直接开启的手动排烟窗,应设置距地面高度
风道设计计算的方法与步骤
来源: 风管材料商 如有侵权,请联系删除 一.风道水力计算方法 风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。 风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
14k117-1~3金属风帽及附件图集 pdf高清电子版
14k117-1~3金属风帽及附件图集 pdf高清电子版
靠近风机的风管止回阀不能选用铝制叶片
靠近风机的风管止回阀不能选用铝制叶片,应为风速太大(10米啦)都吹乱啦
纺织厂房空调通风设计
传热的基础知识: 传热的方式:热传导、对流换热、辐射换热。 热传导:两个传热体必须有接触、存有温差,热量总是由高温的物体向低温的物体传递。 对流换热:发生在流体中。 辐射换热:利用电磁波传递热量。任何物体都有辐射换热,温度越高,辐射换热越强。
一次回风与二次回风的比较
一、一次回风空调系统 一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种全空气空调系统; 一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且夏季空气处理的机器露点较高,因此使得制冷机的冷冻水的出口温度升高,制冷系统的运行效率较高。
空调系统堵塞的常见故障与维修说明
一、高压侧全堵 当高压侧完全堵塞时,制冷剂无法正常流动,导致堵塞点之前的管路温度升高,因为制冷剂处于高压状态。堵塞点之后的管路则保持常温,因为没有足够的制冷剂流入。这种情况下,空调启动后,由于制冷剂不能有效地循环,压缩机会尝试更加努力地工作来推动制冷剂,这会导致电流迅速增加,最终可能触发过流或过载保护机制。 二、高压侧半堵 如果高压侧部分堵塞,虽然制冷剂仍能通过,但其流量会受到影响。这将导致冷凝温度低于正常水平,并且空调的制冷效果也会降低。长期运行可能导致压缩机因过热而进入保护模式。
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
来源:复合风管网 如有侵权,请联系删除 一、自然防排烟: 1、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间: (1)未在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口,或虽设置了可开启外窗但未设置在最高部位,或设置的可开启面积不足1㎡;
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
类似住宅建筑的公寓式酒店,宿舍及养老院等带卫生间的单间客房,卫生间排风管道加防火阀是否合理,请各位大师指点迷津!!!
BAS对通风空调的控制工艺
本文是以某轨道交通环控系统为例。 大系统的原理结构: 大系统的主要设备: 1 、风亭 1 )风亭通风口距离障碍物≮5-10m。
电梯机房有自然通风条件时候还需要设置机械排风扇吗
电梯机房有自然通风条件时候还需要设置机械排风扇吗?请指教
建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风)
我和朋友一起按照新规编制的 建筑防排烟计算(楼梯间及前室加压送风),绝对原创 下载地址:https://ziliao.co188.com/p62903885.html, 只想少赚一点土木币,为以后下载资料储备 求评论、收藏,评论超过100楼,免费分享
终于有人把防排烟系统讲透了,这次透彻了!
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓ 下面就分别对这两个系统进行图文解析 ↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
下一页
APP内打开