防烟、排烟系统风机在屋面设置
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月08日 13:03:49
来自于通风排烟
只看楼主

防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?

防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难无法在屋面设置风机房时,采取何种防护措施?

免费打赏
baowz163
2025年01月08日 17:29:16
2楼

根据规范要求,防烟排烟风机需设置在室内,若屋面无法设置风机房的,建议在建筑设计时统筹考虑。

回复
青春年少
2025年01月09日 10:42:07
3楼

防烟、排烟系统风机在屋面设置,确有困难时,在保证风机及风阀等可靠运行与寿命周期条件下,可采用室外机型或设置在防雨雪、防堵塞、防风雨侵蚀等具有防护等级的防护罩内,防护罩应坚固、耐久,方便检修。防烟、排烟系统风机应就近设置具有防护措施的控制按钮,

回复
tumux_70293
2025年01月15日 16:06:24
4楼
我觉得在屋面设置防烟、排烟系统风机是一个不错的选择。这样可以提高风机的效率,减少风压损失,同时也便于风机的维护和保养。不过,具体的设置位置还需要根据建筑的高度、形状、布局以及防烟分区的划分等因素来确定。可能还需要考虑到风机的进出口风速、风压、风量等参数,以及与其他设备的协调配合。另外,根据中国现行规范,防烟、排烟系统风机的设置还需要满足一定的要求,比如风机应设置在专用机房内,并采取防火、减振、降噪等措施。同时,风机的进出口应设置防火阀或调节阀,以防止火灾蔓延。我觉得这些规定都是为了确保防烟、排烟系统的可靠性和有效性,保障人员的生命安全。
回复