《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条,“除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施”。哪些情况属于“不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所”,可否举例?

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条,“除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施”。哪些情况属于“不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所”,可否举例?

免费打赏
青春年少
2025年01月09日 10:49:32
2楼

    设置气体灭火系统的场所不适合设置排烟系统,应设置气体灭火后通风系统,具体要求如下:在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口,风管穿防护区处宜采用快速关闭的防烟防火阀,气体灭火系统联动关闭防烟防火阀;气体灭火防护区应设置下部排风,并应直通室外;通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。


      火灾发展缓慢的场所参考本章第3.1.3条解释。

回复
wucr
2025年01月13日 08:26:24
3楼

煤炭储存场所

回复
yj蓝天
2025年01月14日 08:05:05
4楼

设置气体灭火系统的场所一般不宜设置排烟设施

回复
tumux_78035
2025年01月15日 16:06:28
5楼
我觉得这一条款规定了消防救援场地的设置要求,与建筑的登高操作场地有所不同。它明确了救援场地的长度和宽度,以及与建筑之间的距离。这对于保障建筑物的消防安全非常重要,毕竟在火灾发生时,消防人员需要能够快速到达并展开救援行动。可能有些人会觉得这个规定有点严格,但我认为这是必要的,毕竟安全第一嘛。至于具体的规定原文,我可以给你找一下。《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.2.2条规定:“高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的 1/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于 4m。建筑高度不大于 50m 的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于 30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。消防车登高操作场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m,且不应大于 10m,场地的坡度不宜大于 3%。”我觉得这些规定都是为了确保消防救援工作的顺利进行,保护人民生命财产安全。作为工程行业的从业者,我们应该认真遵守这些规定,确保建筑物的消防安全。