建筑防火案例分析:对于室外疏散楼梯,可以从这三个方面着手
pl_70653865
2023年03月10日 16:02:44
只看楼主

室外疏散楼梯,顾名思义,就是在建筑外墙上设置的全部敞开的楼梯,由于全部在室外,所以不易受到烟火的威胁,防烟效果和经济性都较好。由于工业建筑人员疏散压力相对于公共建筑较小,所以室外疏散楼梯在厂房中比较多见,有时也作为其他建筑的辅助防烟楼梯间。在往年的消防安全案例分析考试中,还没有考查过室外疏散楼梯,因此我们在这里提醒大家,可以多关注下室外疏散楼梯的知识点。假如在案例的背景描述中,出现了室外疏散楼梯的有关数据并提问是否存在问题,那么可以从这三个方面去着手分析:

一、材料的燃烧性能和耐火极限是否符合要求

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,6.4.5第三款的规定,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料制作,其中平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。

二、楼梯的设计参数是否符合要求

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,6.4.5第一款和第二款的规定,室外疏散楼梯的栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0. 90m,楼梯的倾斜角度不应大于45度。

三、通往室外楼梯的门和楼梯的设置是否符合要求

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,6.4.5第四款和第五款的规定,通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口;疏散门不应正对梯段。

四、看图练习

以上是总结的对室外疏散楼梯的防火设计分析要点,考虑到案例分析考试已经多次出现了看图回答问题的试题,因此为了检验大家的掌握情况,下面给出一个某厂房的室外疏散楼梯示意图,看看大家能不能指出存在的问题,并在评论区留言。


相关推荐