应急管理部天津消防研究所第一研究室副主任邱培芳:木结构建筑防火设计
印第an老斑鸠
2023年06月13日 09:59:17
只看楼主

报告分为三部分: CLT炭化速率试验、CLT墙体和楼板试验、 《建筑设计防火规范》 修订情况。       一、 CLT炭化速率试验





报告分为三部分: CLT炭化速率试验、CLT墙体和楼板试验、 《建筑设计防火规范》 修订情况。


     

一、 CLT炭化速率试验

该部分主要 介绍了: 开展非加载条件下中等尺度试件的耐火试验,获取炭化速率;分析不同结构用胶和不同安装方向(垂直和水平)等因素的影响。试验结果表明:1)对于采用普通PUR胶的试件,第一层层板炭化脱落的时间约为50~60min;采用耐热型PUR胶的试件,未出现明显的层板炭化脱落现象。2)在发生脱落前,采用普通PUR胶的试件炭化速度与采用耐热型PUR胶的试件炭化速率接近,但在首层层板炭化脱落后,其炭化速率明显上升,在35~52.5mm之间的分段炭化速率超过1.0mm/min;而采用耐热型PUR的试件炭化速率始终比较恒定,约为0.65mm/min。3)采用耐热型PUR胶可有效改善CLT层板的抗脱落性能,使炭化速率稳定,有助于提高CLT结构的防火性能。


     

二、 CLT 墙体和楼板耐火试验

墙体试验:
试验 考察非承重墙体、承重墙体和楼板的耐火极限,研究材料厚度、防火保护方式及胶水类型等对构件耐火性能的影响。承重墙的耐火试验结果表明,对于175mm厚正交胶合木墙体,采用双层12mm厚耐火石膏板保护的普通型PUR胶制作的试件,其耐火极限可达到121min。
楼板试验:
对于175mm厚的正交胶合木楼板,采用双层12mm厚耐火石膏板保护的普通型PUR胶制作的试件,其耐火极限可达到121min。

     

三、 《建筑设计防火规范》修订情况

修订要点:1)将木结构建筑的耐火等级分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,防火分区计;2) 对木骨架组合墙体的表述形式进行了调整;3)调整了商店、展览建筑的层数。