2014版《建筑设计防火规范》(后简称“新消规”)自2015年4月15日发行,同年5月1日实施。我们在以下 三个方面 形成较为明确的认识。 一、新消规的变化,最明显的一点是:高层建筑个单、多层建筑合并为一本规范;使用规范时,如何判断实际项目应执行高层建筑或单、多层建筑规范,是首要问题。






















2014版《建筑设计防火规范》(后简称“新消规”)自2015年4月15日发行,同年5月1日实施。我们在以下


三个方面


形成较为明确的认识。












一、新消规的变化,最明显的一点是:高层建筑个单、多层建筑合并为一本规范;使用规范时,如何判断实际项目应执行高层建筑或单、多层建筑规范,是首要问题。












二、使用规范时,建筑师应该真正理解规范条文的制定的真实含义,在此基础上,才能活用规范,而不是一个呆板的”图解规范的翻图匠”。











例一:




本案右侧建筑裙房和高层主体之间的空间没有防火分隔,是连通的大空间。项目规划时,裙房和多层建筑之间的防火间距是多少?






















建筑师对于本案出现两种意见:10人中,有7人选择6米,3人选择9米。到底应该选择哪个?











我们分析和讨论了得出这些判断的原因,首先是对于“裙房”的理解,其次是如何理解使用规范。










根据新消规第2.1.2条:裙房在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。



















      



如果单独以裙房的定义来看,



第5.2.2条表5.2.2规定:裙房和多层建筑之间的防火间距可以选择6米。但是如果考虑裙房以及其依属的高层建筑之间没有防火分隔,是连同的一个商场这个特定条件的话,就要结合表5.1.1.注3和表5.2.1注2的两条规定来判定。

















       新消规第5.1.1注3:



除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。








表5.3.1注2:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。










       因此,除了知道裙房的定义之外,运用规范时,还要结合建筑的使用功能、相关联的环境、防火分隔,屋顶有无天窗等条件,看有无其他条文对裙房的限制规定,来综合判定。因此讨论的结果是按照9米的防火间距来控制该工程的规划方案。这是如何使用新消规的案例之一。










例二:




有个项目是坐落在山坡上的两个台地。两个建筑功能独立,但有联系。如何确定建筑物的±0.00标高,决定了这两个建筑执行高层建筑防火规范还是单、多层建筑防火规范,决定了给排水、暖通、电气专业的设计方向,关系到建筑的造价多少问题。根据新消规附录A中第A.0.3.台式地坪:当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。











结合项目和本条文有五种情况:


















图一,±0.00标高定在高侧地坪,建筑师初衷是为了执行单、多层建筑防火规范条文。但不符合A.0.3条文规定。



















图二、±0.00标高定在低侧地坪,本项目应执行高层建筑防火条文。符合A.0.3条文规定。



















图三、±0.00标高定在高、低两侧地坪,建筑师意欲作为两个独立的多层建筑来设计,希望执行单、多层建筑防火条文。但不符合不限防火间距的“第5.2.2.2条,两座建筑相邻较高一面为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。”的规定。



















图四、±0.00标高定在高、低两侧地坪,建筑师意欲作为两个独立的多层建筑来设计,希望执行单、多层建筑防火条文。两个建筑完全分离,用连廊相连。两个建筑间距符合消防间距。符合5.2.2.条规定。也不违反第A.0.3条文规定。



















图五、±0.00标高定在高、低两侧地坪,建筑师意欲作为无间距两个独立的多层建筑来设计,希望执行单、多层建筑防火条文。符合5.2.2.2.条规定。也不违反第A.0.3条文规定。








以上五种图例让建筑师对新规的有关条文有了全新的认识。











三、


通过以上的几个典型项目的分析和讨论,也让年轻的的建筑师了解到,在设计过程中,本规范强调建筑师读懂规范,熟练掌握,主动决策,不要靠外审意见和消防局审查意见来防御某些甲方不合理的突破规范条文的意见。建筑师主动决策,有困难时可以先和消防局审查部门沟通做专项设计,当没有条件时,我们的设计从严设计。


















更多

建筑资料

总结:













【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范








【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理




【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读









【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析










【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读




【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼




【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理




【建筑设计总结】第九期 前辈经验:建筑设计常犯的64个错误




【建筑设计总结】第八期 快速绘图不可不知的CAD经典技巧




【建筑设计总结】第七期 五个方法技巧教你如何手绘透视图




【建筑设计总结】第六期 60条住宅建筑窗的设计要点总结





【建筑设计总结】第五期 商业区停车位优化设计数据总结















【建筑设计总结】第四期 最全房地产专业术语、建筑常用名词及解释












【建筑设计总结】第三期 200条宝贵建筑设计经验与数据(超级有用)












【建筑设计总结】第二期 GB50016-2014《建筑设计防火规范》最新最全解读












【建筑设计总结】第一期 建筑设计中150个问题和解决措施











真仙
2015年08月16日 09:27:15
2楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-16 09:31 编辑

不错,很好的案例
回复
yzhy20121227
2015年08月16日 22:40:21
3楼
不错,很好的案例
回复
www756374164
2015年08月17日 08:58:08
4楼
不错,很好的案例
回复
龙行天下520
2015年08月17日 09:22:56
5楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
龙行天下520
2015年08月17日 09:23:17
6楼
感谢楼主分享,学习学习!
回复
minina119
2015年08月17日 09:23:25
7楼
不错,很好的案例
回复
富强168
2015年08月17日 09:37:48
8楼
谢楼主分享,学习学习!
回复
鬓微霜
2015年08月17日 09:39:59
9楼
楼主说的对,对规范的解读,应当具体问题具体分析,全面考虑
回复
lizhiy000
2015年08月17日 09:48:29
10楼
很不错的案例,谢谢楼主!
回复
把握你的美妞妞
2015年08月17日 09:54:30
11楼
真心的楼主大爱……
回复

相关推荐

APP内打开