新通规《建筑防火通用规范》7.1.2条是否是错的?
闽机e弹
闽机e弹 Lv.2
2023年05月22日 17:10:44
来自于建筑规范
只看楼主

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》7.1.2条“建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。...” 哪来的那么多“安全出口”啊?都要直接通向安全出口。

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》7.1.2条“建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。...”

哪来的那么多“安全出口”啊?都要直接通向安全出口。

免费打赏
cof1605840776527
2023年05月25日 09:53:36
2楼

这一条说的意思,应该是房间疏散门不应经过其他房间疏散,应该经过疏散走道通向安全出口或者直接通向安全出口。这一条是有点不严谨。

回复
jxxymgq
2023年07月10日 11:22:56
3楼

直通安全出口,就是直接通向对外的安全出口或经过疏散走道、门厅等非功能房间再经安全出口通往室外。建规一直是如此要求的,没问题。

回复
松树叶
2023年07月11日 08:42:48
4楼

看看通规的4.1.7与4.1.8条文解释,有关于直通室外与直通安全出口的解释,满详细的!官方答案!

回复
cof1693591539108
2023年09月02日 02:19:14
5楼
这意思让大空间内的套间怎么办?比如营业厅、展览厅那种?还有开敞 半开敞的大办公区怎么办?然后所有的建筑平面都变成“房间——走廊——楼梯”这种形式么?
回复
lqh29039
2023年09月04日 12:33:36
6楼

建规5.5.8对疏散门有专门的定义.