3.0.1 具备自然排烟条件的场所宜采用 自然排烟方式。自然排 烟窗的设计应综合考虑建筑使用功能、平面布局、室外环境等 条件 。 3.0.2 同一空间不宜同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进行 排烟。同一防烟分区不应同时使用自然排烟窗和机械排烟系统进 行排烟。 3.0.3 净高大于gm的中庭和人员密集公共场所的建筑面积大 于2000mZ的厅、室,当设置自然排烟窗时,应采用自动排烟窗。 3.0.4 不便于直接开启的手动排烟窗,应设置距地面高度
 3.0.4 不便于直接开启的手动排烟窗,应设置距地面高度 1.3m一1.sm的远程手动开启装置。自动排烟窗在设置场所和消 防控制室均应设置应急手动开启装置,应急手动开启装置应能同 时开启同一防烟分区内的所有自然排烟窗。现场的应急手动开启 装置应能保证在断电、联动和自动功能失效的情况下,仍能手动 开启自然排烟窗。远程手动开启装置应设置易于识别的明显 标志 。