《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能, 1 设置了机械加压送风,且仅用于地下疏散的楼梯间是否还需设置应急排烟窗? 2 应急排烟窗位置如何确定?
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条:“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能,
1 设置了机械加压送风,且仅用于地下疏散的楼梯间是否还需设置应急排烟窗?
2 应急排烟窗位置如何确定?
2楼
1、仅地下疏散楼梯间不需要应急排烟窗。
2、消防楼梯的消防应急排烟窗通常设置在以下位置,以确保火灾时能够有效排烟,保障人员疏散安全:
楼梯间顶部或靠近屋顶的区域
每层楼梯的休息平台附近
楼梯间外墙
楼梯间与走廊或前室的交界处
地下楼梯间的顶部或出口处
对于地下楼梯间,排烟窗通常设置在顶部或靠近出口的位置,以便快速排出烟雾。
注意事项:
排烟窗应易于开启,且与消防系统联动,确保火灾时自动启动。
设置位置需符合当地消防规范和安全标准,确保排烟效果最大化。
希望以上信息对您有所帮助!
排烟窗的尺寸和数量应根据楼梯间的面积和高度合理设计。
回复
3楼
防火通规实施指南对2.2.4条有相关解释:
“(2)应急排烟窗应设置在楼梯间的顶部或最上一层的外墙上部。因此,无自然排烟条件并靠外墙或可以直接通向屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间应设置应急排烟窗;在高层建筑核心筒内位于避难层之间的楼梯间、地下建筑无法在地面设置排烟窗或直通建筑内部的楼梯间等不能直通屋面或地面的疏散楼梯间,可以不设置应急排烟窗;不靠外墙且不能直通屋面或地面的疏散楼梯间可以不设置应急排烟窗。”
“(5)有关应急排烟窗开启装置的设置位置、方式、标志和联动控制等的设计、施工和维护的具体要求,可参见现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116等技术标准的规定。”
综上,一般大多数情况下,地下楼梯间在一层是出地面的,即有条件需要做应急排烟窗(不靠外墙且不能通至屋面的特殊情况不需要做)。应急排烟窗的设置位置规范无详细规定,参防排烟标准3.3.11,一般应在最高位,或至少在正负0以上。
回复
4楼
本条的“应急排烟窗”可按以下要求确定:
1 靠外墙或可以直接通向屋面的加压送风楼梯间(包括地下楼梯间)应设置应急排烟窗,不靠外墙,且不通屋面的楼梯间可不设置。
2应急排烟窗按相应消防技术标准要求确定,应急排烟窗应设置在楼梯间的顶部或最上一层的外墙上部,
回复
5楼
我觉得这条规范挺重要的,它对建筑构件的耐火极限和燃烧性能提出了明确要求。这可能是为了确保建筑物在火灾发生时能够保持一定的稳定性,防止火势迅速蔓延,为人员疏散和消防救援争取时间。同时,这也有助于减少火灾对建筑结构的破坏,降低财产损失。具体规定原文是:“建筑构件的耐火极限和燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的规定,且不应低于表 2.2.4 的要求。”
回复