#1 概述 所有的电气设备都是需要供电的,所以配电系统的理解对电气设计是非常重要的,正确的配电设计才能使电气设备稳定、可靠、安全的运行。我国对配电系统的分类过去一直不规范,导致很多名词存在歧义。直到开始引入IEC标准之后,才逐渐开始规范。本文将配电系统的分类及选择进行概述,帮助大家理解。 IEC标准对配电系统有两种分类方式: 一种是按带电导体分类,
#1 概述
所有的电气设备都是需要供电的,所以配电系统的理解对电气设计是非常重要的,正确的配电设计才能使电气设备稳定、可靠、安全的运行。我国对配电系统的分类过去一直不规范,导致很多名词存在歧义。直到开始引入IEC标准之后,才逐渐开始规范。本文将配电系统的分类及选择进行概述,帮助大家理解。
IEC标准对配电系统有两种分类方式:
一种是按带电导体分类,
一种是按接地系统分类。
#2 按带电导体分类
所谓带电导体,是指正常工作时通过电流的导体。相线与中性线是带电导体,保护接地线(PE)不是带电导体。分类如下:
单相系统
单相两线系统。这种系统一般由单相变压器供电得到,有两根相线,不引出中性线。这种供电系统在发达国家用的比较多,主要用于住宅之类的小型建筑物供电。最大的特点就是不引出中性线。
单相三线系统。它也是由单相变压器供电得到,从双绕组的连接点引出中性线,两端各引出一根相线。因两根相线电流处于同一相位。所以称作单相三线系统。
两相系统
两相系统都会引出三根线,一共有三种形式。主要在于相位的区别。
两相三线系统-180° ——这种形式看着很像前面提到的单相三线系统,但不同的接线使两根相线的相位正好相反,相差180°,所以不能当作单相,而被称为两相三线系统。
这种系统在一些发达国家应用很广泛。它可以引出两种电压,比如AC240V和AC120V,AC240V用于一些功率较大的负荷,如空调、电热取暖设备等;AC120V用于一些插座接电的小家电以及照明灯具,这样可降低事故时的接触电压,更能保证用电安全。
两相三线系统-120° ——这种形式是从三相星型变压器引出的两相三线系统,它可以给电焊机之类的单相380V用电设备供电,同时还可给厂区/住宅的泸定照明供电。
它可以给电焊机之类的单相380V用电设备供电,同时还可给厂区/住宅的泸定照明供电。
两相三线系统-90° ---这种形式使用的很少,这种形式是通过变压器的设计使两相的电位差相差90°。
三相系统
三相系统是工业中应用广泛的供电系统,根据是否引出中性线,分为三线和四线。
三相三线系统又可分为两种形式,如下图所示。
主要区别在于变压器绕组的型式。
三相四线系统是应用最广泛的低压配电系统。除三根相线外,还有一根中性线或兼具中性线和接地线功能的PEN线。如下图所示。
#3 按接地系统分类
而按照接地来分类,其分类如下:
其中第一个字母表示电源端带电导体与大地的关系:
T ——表示电源端带电导体的一点(通常是PEN线或者N线)与大地不经阻抗直接连接,T实际是法文大地的首字母;
I ——表示电源与大地隔离或电源带电导体一点经高阻抗与大地相连接(比如1000Ω),I也是法文中隔离的首字母;
第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与大地的关系:
T ——表示电气装置的外露可导电部分直接接大地,他与接地端带电导体的接地无联系;
N ——表示电气装置的外露可导电部分通过与接地的电源中性线(N线)连接而实现接地。
这五种接地系统的分类原理框图如下:
#4 小结
通过以上描述,我们可以发现按照带电导体分类时,描述不太容易描述准确,而按照接地系统分类,其描述更具唯一性。
对不同配电系统使用建议如下:
- TN-C系统,不论是从人身安全、防雷击以及EMC角度,该系统都有诸多不利,所以尽量不要使用;
- 楼内设有变电站的建筑物宜采用TN-S系统。低压供电的建筑物宜采用TN-C-S系统,在电源进线处就应该将中性线与PE线分开,此后不能再连接在一起。
- 在户外无等电位联结的场所,除非变电站系统接地的接地电阻足够低,能保证故障时的接触电压足够低,可采用TN系统;
- 否则应该采用TT系统,且应该装设RCD并保证电气设备的防水要求。
- 对供电连续性要求很高的特殊场所,比如医院手术室,消防水泵用电等,应采用IT系统,并要有专业人员管理维护。
- 不论使用哪种配电系统,等电位联结都是至关重要的。
- 每种配电系统都不是十全十美的,需要充分理解每种配电系统,才能正确合理的选用每种配电系统。
#5 常见疑问
什么是“三相五线制”?
三相五线制是一种错误的叫法!从以上描述中我们也可以看出:TT系统,TN-S系统以及TN-C-S系统都有五根线,那三相五线制这种叫法到底说的是哪种呢?实际上以上这三种配电方式,按带电导体分类,都是三相四线制,只是接地方式不同而已。一般用接地系统分类描述配电系统会更具有唯一性。
什么是“零线”?
这个词是苏联的影响而遗留下来的,实际上描述极不准确的,到底是指中性线,还是PEN呢?压根就没有准确定义,也定义不清。而如果将PEN线与N线不做区分的话,会导致安全事故的发生。而IEC标准种也是完全没有这种表述的,所以请不要使用“零线”一词!
单相380V供电的设备到底应该叫单相380V还是两相380V?
前面我们提到单相三线系统和两相三线-180°系统,这两种系统之所以做区分,是因为引出的两根相线存在不同的相位差。如果没有相位差,就不能叫两相。所以对于单一用电设备而言,是不可能出现两相的,只会是单相;而供电系统是可能存在两相的。
来源:幻影童缘