关于低压成套设备主进线母排选择
zzy73
zzy73 Lv.2
2008年05月22日 09:48:00
只看楼主

在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗

在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗
cck-ly
2008年05月22日 21:13:18
2楼
国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的.你的意思是1A/mm2吧。GB7251有这样的规定吗?
回复
jygcdq
2008年06月18日 08:02:08
3楼
我好象也没有听懂你说的话????
回复
mao6744223
2008年06月18日 11:30:46
4楼
CCC检查的时候,不是看你的一个几个流,它是对照你的CCC型式试验报告里边的系列描述中的系列规格对应的主母线规格是否符合,可大不可小。
还有要有铜排的定期确认检验纪录和进货检验纪录以及相关的供应商的日常管理纪录。
对于这方面的问题一下子说不清,你可以联系我QQ773920092.我们详谈
回复
lcq4242496
2008年06月18日 18:42:09
5楼
3C检查主要查产品的一致性,我厂刚刚通过飞行检查,产品一致性检查主要有名牌、结构、关键件的生产厂,对于低压开关柜来说,母线的检查是母线的生产厂是否与型式试验生产厂一致,并提供监督检查年度内有效的检验报告或材质单。在一个方面是截面的选用,只能比型式报告的大,绝不能小。
回复
清秋
2008年08月05日 18:08:11
6楼
工厂检查时3C的一致性是底线。对于成套厂家的无奈,就是要在认证之前与合作的咨询公司在技术方面多沟通。

[ 本帖最后由 jiazhj2006 于 2008-8-5 18:12 编辑 ]
回复
fuzhenhang
2008年08月05日 19:56:21
7楼
我们公司专业生产防火漏电报警系统(主要功能:电气漏电、过载、
过欠压保护可与火灾自动报警系统联动等)
诚邀全国成套厂、安装公司、电气产品经销商加盟代理!!!!
雷航雷航 加盟雷航 共创辉煌!
欢迎来电索取资料
0595-28995666 15880777779傅先生
www.leihang.net.cn
泉州雷航电子有限公司
回复
tjw54300
2008年08月05日 19:57:27
8楼
TMY的选择 与 海拔 温度 =====有关的
回复
ca35111375
2008年08月07日 14:26:48
9楼
TMY的选择 与 海拔 温度 =====有关的
回复
zhaojiuyan
2009年04月03日 21:57:39
10楼
在国标GB7251中规定的母排截面是试验导线的截面.
回复
hjsxw
2009年11月28日 17:24:19
11楼

兄弟,你们做什么的,还做飞行检查,厉害:lol
回复

相关推荐