1 、线管预埋策划 1.1 线管、线盒预埋布置设计施工图一般没有位置尺寸,不要盲目从图中采用尺量位置,要求根据各种功能和规范要求确定具体尺寸,住宅工程特别是卧室床头插座位置,再根据相关位置进行合理布置走线管。 1.2 在各种二次结构施工的梁下、板上预埋线管留设及门洞处开关位置,必须在主体预埋施工前对照建筑施工图识别墙体(如墙是居梁中或梁左或梁右而砌筑)和洞口位置。在不吊顶公用部位工程,相关公用部位预埋应做到灯具、烟感及各种过路线盒成行成线、居中对称施工。

1 、线管预埋策划

1.1 线管、线盒预埋布置设计施工图一般没有位置尺寸,不要盲目从图中采用尺量位置,要求根据各种功能和规范要求确定具体尺寸,住宅工程特别是卧室床头插座位置,再根据相关位置进行合理布置走线管。

1.2 在各种二次结构施工的梁下、板上预埋线管留设及门洞处开关位置,必须在主体预埋施工前对照建筑施工图识别墙体(如墙是居梁中或梁左或梁右而砌筑)和洞口位置。在不吊顶公用部位工程,相关公用部位预埋应做到灯具、烟感及各种过路线盒成行成线、居中对称施工。

1.3 在地下车库中灯具安装线盒预埋要注意避让大型风管和管线集中走廊。

1.4 在配电室内预埋灯具线盒时应避开变压器、高低压配电柜的正上方位置。

2 、设置要求

2.1 线管进入线盒长度不得大于 5mm,所有管口均要求清除毛刺,当为 PVC 等非金属线管时,线管进入过线盒处须设置护口。

2.2 朝上或朝下伸出结构面的线管要竖直,且露出长度宜为 5cm(焊接连接线管可适当延长),多根伸出线管其间距不小于 15mm。

2.3 楼板内线管埋设禁止小于 90°弯头出现。

2.4 对需吊顶或顶板下要安装管线的房间, 要将此顶板内埋设的线管位置在浇注混凝土前用墨汁在模板上标记。

2.5 线管交叉不得超过 2 层,所有线管必须做好管口封堵,且外加套管保护。

线管预埋外加套管防护 敷设线管位置墨汁标记

壁厚≥2mm 的 SC 电管跨接做法 镀锌管电管接地跨接做法

2.6 金属线管与线盒连接处要采用紧锁螺母,管口毛刺须清除。线管与过线盒要接地导通;

2.7壁厚大于2mm的SC线管采用按管道规格大1#套管熔焊连接, 对口处必须紧密、平直,不得在对口处熔焊;镀锌管和壁厚小于等于 2mm 的 SC 管应采用丝接,不得套管 熔焊连接,更不得直接对口熔焊连接。

2.8 焊接钢管内壁必须有防腐措施。

2.9管路每lm用镀锌铁丝绑扎牢。在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm 处各加一个固定点。

2.10 剪力墙中接线盒预埋控制。

   