主体结构阶段水电预埋错误做法实例,对照图片自查!
个性的人字拖
2024年05月14日 14:05:59
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 主体结构阶段——水专业 1、除设计要求外,水管不宜预埋到结构层 水管预埋至结构层,将 造成不可控的渗漏 隐患;预埋水管需取得设计变更; 水管走法分为2种——天花及地面,无论何种走法隐蔽之前

来源:机电人脉

如有侵权,请联系删除

#1 主体结构阶段——水专业

1、除设计要求外,水管不宜预埋到结构层

  • 水管预埋至结构层,将 造成不可控的渗漏 隐患;预埋水管需取得设计变更;
  • 水管走法分为2种——天花及地面,无论何种走法隐蔽之前 需试压合格 并填写相应表格。

2、PVC排水管需穿楼板时未使用成品预埋件( 止水节、积水器 、预埋塑料地漏)

  • 展示区、货量区要求一致,均应预埋约定品牌的成品预埋件;
  • 预埋件成品保护需到位(胶带、泡沫密封);
  • 预埋件规格及尺寸应满足要求,一般卫生间 板厚100mm ,需选择高100mm的成品预埋件;
  • 上下层成品预埋件定位精准度偏差不允许超过 10mm (肉眼可见的偏斜)。

3、给水管走地面时楼板未压槽或压槽不规范

  • 给水管走地面时需压槽: 压槽深度15mm,压槽宽度dn+20mm ,管与管压槽间距控制在 200mm 以上;
  • 压槽可以使用压槽模板或者钢管压槽,需要注意压槽需在混凝土浇筑后 初凝前 完成;
  • 严禁后期打凿。

4、混凝土墙预埋空调套管材质不对应、位置错误或倒坡

  • 空调套管材质应遵守按照图纸要求,若变更需要提供依据;
  • 空调套管固定必须牢靠,严禁倒坡;一般情况下室外管口宜低于室内 管口2~3cm
  • 空调套管与空调插座相对位置应严格遵守图纸要求进行预埋,必要时可增加 辅助钢筋 进行相对位置的固定( 同侧200,非同侧170/120 )。

5、水管管井内应预埋套管不宜预留方形孔洞

  • 项目必须预留套管,上下层偏差不应超过 10mm
  • 成排钢套管宜集中加工,使用钢筋焊接整体安装;
  • 套管尺寸应大穿管 直径30~50mm ;存在积水可能处套管顶部应高于最终建筑完成面做法5cm,不可能积水处套管顶部应高2cm。

6、屋面预埋刚性防水套管的顶部到最终建筑面高度不足600mm

  • 屋面伸顶通气管的套管之所以 要求600mm ,主要考虑到管道的固定问题;
  • 刚性防水套管内壁防腐应到位,套管及其翼环尺寸规格应满足设计要求;
  • 后期屋面防水施工时,在套管管边应做 附加防水层 ,上翻高度不低于250mm。

7、首层有防水要求的挡土墙管道穿越处未预留刚性防水套管

  • 混凝土挡土墙的,应提前 预埋刚性防水套管 ;砖砌挡土墙的,应提前 预制 好刚性防水套管混凝土砌块或直接在套管四周现浇混凝土;
  • 刚性防水套管内壁防腐应到位, 套管及其翼环尺寸规格 应满足设计要求。

8、沉箱式卫生间 反梁 处未预埋排水管造成无法二次排水

  • 相邻卫生间共用排水管的卫生间,应在卫生间反梁处预埋二次排水的大于等于 dn75 的套管;
  • 存在反梁隔断的卫生间,应在反梁处预埋二次排水用的套管,规格同上。
  • 卫生间沉箱 找坡 做法应满足排水要求。

#2 主体结构阶段——电专业

1、线盒、电箱变形、不贴模或偏位

  • 线盒及电箱要求 贴模偏差小于10mm ,应采用如下措施:
    ①线盒附近增加横向短节钢筋焊接固定前后钢筋网层;
    或②使用成品带固定孔的线盒或后部带有支撑腿的成品线盒;
    ③电箱采用外置角钢框防不贴膜;
  • 线盒及电箱应采取有效的 防止变形 的措施:
    ①线盒预埋前填充锯末等不易变形的填充物;
    ②电箱防变形可以采用外置角钢加固框或内部加固的措施。
  • 电箱防变形及不贴模措施 不应采用电焊 方法直接与电箱固定在一起,易污染、破坏电箱;
  • 墙柱预埋线盒应使用 穿筋盒 ,成排线盒应使用 连体穿筋盒
  • 墙柱预埋线盒、电箱安装前需严格符合结构控制线,防止标高错误;
 
 
 
 
 

2、预埋线管敷设及固定方法不当

  • 预埋的成排线管应先优化排布,做到 “四保证” ,保证线管间距不小于1个管间距,保证不“三管交叉” ,保证管道煨弯半径大于 6D ,保证后期各类膨胀螺栓不至破坏原有线管;
  • 线管应做到 “四固定” :线盒两端150mm固定,线管每隔1m固定,弯头处两端150mm固定,接头处两端150mm固定;达到“死管活线”。
 
 

3、预埋线管宜分色

  • PVC线管应合理分色,比如 白色为强电 ,红色为消防电,蓝色为可视对讲、网线;
  • JDG、KBG线管宜通过不同颜色的电工胶布进行分色:比如 黑色为应急照明 ,白色为正常照明,红色为消防电,蓝色为弱电。
 
 

4、线管封堵严禁直接使用管钳弯折

  • 线管封堵可以使用电工胶布或成品管帽封堵。
 
 

5、严禁预埋线管遗漏、偏位

  • 水电隐蔽工程应报验监理;
  • 结构预埋阶段,线盒定位严格按照图纸要求弹性定位;
  • 特殊情况下,不应断筋,尽量“ 活线 ”。
 
 

6、线管与电箱、线盒连接未使用杯梳

  • 严禁线管不使用任何连接件 直接插入 电箱、线盒内。
 

7、楼层板内预埋线管不宜直接接入桥架

  • 预埋线管直接接入桥架会造成后期穿线困难、维修困难;可以将预埋线管在桥架洞附近引下,后期安装水平分支桥架引入竖向总桥架;
  • 本项优化建议可以在图纸会审中提出。
 
 

8、插座线盒与空调套管、排风扇套管相对位置错误

  • 一般的,同一面墙上时,空调插座与空调孔洞中对中左右差170mm,上下差120mm;不同一面墙时,中对中上下差220mm;
  • 排气扇线盒底距 瓷砖面 标高2.3m;线盒距窗边距离应大于100mm。
 
 

9、严禁混凝土后开槽

  • 展示区、货量区线管预埋必须隐蔽验收,严禁混凝土后开槽;严禁断筋露筋;
  • 特殊情况下需开槽的,墙柱开槽深度不应大于20mm,楼板开槽深度不应大于15mm;严禁切断钢筋; 严禁切断主筋 ;填塞需用高一个标号的细石混凝土。
 
 

10、模板拆除后未及时清理线盒及空调套管

  • 巡检过程中遇见拆模层线盒及 空调孔洞未清理 凿除的情况时,一般情况下会按照未预埋处理;
  • 新体系项目拆模板后就应清理线盒及套管。
 

11、走廊、电梯前室、休息平台线盒预埋未成行成线

  • 灯具、感应开关、烟感、过线盒应成行成线居中排列;
  • 休息平台灯具应居中,烟感及感应开关分别位于灯具两侧;
  • 布置优先级:照明>烟感>感应开关。
 
 

#3 主体结构阶段——防雷专业

1、首层未预留接地电阻测试点

  • 接地检测端子板应按图纸样式预留;当使用引出25*4的连接板时,可将其引入普通86盒内再做装饰盖板。
 
 

2、焊接方法不符有效性要求

  • 焊缝长度及搭接方式不满足图纸、规范要求;圆钢与圆钢 双面焊6D ,圆钢与圆钢单面焊12D,圆钢与扁钢双面焊6D;
  • 焊缝存在气孔、咬边、起瘤、夹渣、裂纹,不饱满。
 
 

3、引下线断层

  • 引下线应选择剪力墙内暗柱中对角的两根 ≧Φ16的主钢筋 或者四根≧Φ10的主钢筋;
  • 引下线选择的主钢筋应 靠外靠角
  • 引下线钢筋应上下对应,当暗柱变截面时应进行 有效跨接
  • 引下线与均压环应有效连接。
 
 

4、外窗防雷接地不规范

  • 传统项目外窗防雷接地宜从上侧钢筋网或从下侧引出25*4镀锌扁钢,再通过BVR-16mm2或等截面的镀锡编织铜带与外窗连接;
  • 新体系项目外窗防雷接地宜从窗洞左下角、右下角引出25*4镀锌扁钢,再通过BVR-16mm2或等截面的镀锡编织铜带与外窗连接;
  • 外窗应与均压环、引下线有效连接。

5、阳台栏杆接地不规范

  • 建议采用25*4镀锌扁铁或Φ10镀锌圆钢直接在栏杆根部直接焊接,并涂刷防锈漆 。
 
 

6、型材的规格应满足设计要求

  • 型材进场前须报验,并附上合格证、进场数量规格明细;必要时需要用游标卡尺测量留底拍照。
 

7、卫生间局部等电位联结设置错误

  • 卫生间局部等电位联结不应与防雷接地钢筋网直接跨接连接;
  • 平层、小降板卫生间必须将卫生间底板钢筋点焊为600mm*600mm金属网格,且必须与LEB盒有效连接;全降板卫生间可适当放宽条件(已设计要求为准)。
  • LEB盒 应直埋到结构内。
 
 

8、均压环未按图施工

  • 一般的,第二类防雷建筑(0.25/a),超过 45米每2层 设置一个均压环( 10f );均压环一般 选取φ16两根主钢筋焊通 成环,并与引下线连接,起到均匀电势的作用;
  • 均压环应严格 按图 设置,钢筋焊接应符合要求。
 
  

相关推荐

APP内打开