楼梯与主体结构整浇,应注意哪些事项?
香草巧克力
2024年03月07日 10:51:11
只看楼主

来源:结构设计

|

作者:结构随手笔记

最近有项目在审图,结构形式为框架结构,审图专家提了一条关于楼梯的意见:楼梯与主体结构整浇,梯柱截面边长应满足《混凝土结构通用规范》4.4.4-2条要求。 《混凝土结构通用规范》4.4.4-2条要求:矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,圆形截面柱的直径不应小于350mm。 楼梯与主体结构浇筑,楼梯也做为受力构件参与计算,根据规范要求,梯柱截面最小取300mm,而楼梯间墙一般是200mm,梯柱会突出楼梯间。


笔者是赞同审图专家提的意见。要么梯段一端改成滑动支座,楼梯间不参与计算,梯柱截面可以做200mm。如果楼梯与主体结构整浇,则楼梯参与主体结构抗震验算,梯柱截面、梯段配筋等必须满足规范要求,为避免梯柱突出楼梯间,影响美观,楼梯间墙厚可以做成300mm。
笔者不赞同楼梯与主体结构整浇的做法,因楼梯复杂多样,建入模型困难,程序在楼梯计算时做了一些简化假定,计算结果存疑。
另外楼梯整浇形成“剪刀撑”,地震发生时吸收的地震力会非常大,地震力大则楼梯构件截面会越大,构件截面越大吸收的地震力越大,地震发生时楼梯间反而会率先破坏。
楼梯间是重要的紧急逃生竖向通道,楼梯间的破坏会延误人员撤离及救援工作,从而造成严重伤亡。笔者认为楼梯不与主体结构整浇,反而更符合抗震救灾的要求。
针对审图意见,不仅仅是需要改梯柱尺寸,更重要的是复核图纸与模型计算是否对应,结构刚度、楼梯间四角框架柱以及梯段有没有按楼梯参与结构整体计算来配筋。楼梯非要与主体结构整浇,笔者建议需要注意以下几点事项:

荷载输入
布置楼梯处板厚修改为0,如果前处理参数勾选了计算考虑楼梯刚度,软件会自动考虑斜梯板的自重。不勾选该参数时,则都需要手动输入;活荷载根据荷载规范取值都手动输入。
勾选“自动计算现浇板自重”,程序会自动计算楼梯斜梯板的自重,但是对踏步三角区自重不能自动计算,需手动计算输入到楼面荷载中。
梯段、梯柱配筋
盈建科软件把梯段按壳单元处理,查看梯段计算结果需要点选“生成绘等值线用数据”。
计算完成后在等值线中查看梯段配筋。
从梯段配筋中可以看出,梯段配筋远超常规梯段配筋。但很多人还是按普通楼梯计算,配筋远远小于计算结果。
梯柱配筋无法在软件中查看,截面大小满足《混凝土结构通用规范》4.4.4-2条要求。

梯段构造
根据平法图集《现浇混凝土板式楼梯》22G101-2选择对应的梯段配筋构造。很多人习惯还是按AT、BT等标注梯段,AT、BT适于剪力墙结构、砌体结构,不是抗震构件,仅按竖向荷载进行抗弯计算。
梯段ATc适合于框架楼梯间(框架结构及框剪结构中的框架部分),有斜撑作用,是抗震构件(应有抗震等级,钢筋应采用抗震钢筋),梯段应参与主体结构计算,梯段是拉弯或压弯构件,配筋构造详图集。

总结
建议尽量不采用楼梯与主体结构整浇的做法,采用楼梯与主体结构脱开的做法。若楼梯非要与主体结构整浇,梯段及梯柱要按考虑楼梯参与的计算结果来配筋,同时梯段满足图集构造要求,楼梯周边框架柱的配筋适当加强。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。