框架主体施工完,发现梁配筋小很多,可以在梁中加柱子起到减小跨度和配筋的目的吗,新加柱子从基础顶到屋面
框架主体施工完,发现梁配筋小很多,可以在梁中加柱子起到减小跨度和配筋的目的吗,新加柱子从基础顶到屋面
你要是设计院就问院长 问项目负责人 这东西出事会要命的
lixiansonggg:是可以有办法解决,但这是重大设计更变,要由领导来决策。
是这个意思
wy736872729:这属于重大变更。但要领导权衡之后决定。
全能匠人:加柱子可减小梁跨度,对垂直荷载有用。水平荷载就不好说了