框架结构砼浇筑质量控制要点
凌霄云外
2024年03月06日 15:44:18
只看楼主

1.质量标准 (1)保证项目验报告是否符合质量要求。 1)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。 2)混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》。 3)设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。 (2)基本项目; 混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。  

1.质量标准

(1)保证项目验报告是否符合质量要求。

1)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。

2)混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合《混凝土强度检验评定标准》

3)设计不允许裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许裂缝的结构,其裂缝宽度必须符合设计要求。

(2)基本项目;

混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

 

2.成品保护

 (1)要保证钢筋和垫块的位置正确,不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋,不碰动预埋件和筋。

(2)不用重物冲击模板,不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩,应搭设跳板,保护模板的牢固和严密。

(3)已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后,方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

(4)冬期施工在已浇的楼板上覆盖时,要在铺的脚手板上操作,尽量不踏脚印。

 

3.应注意的质量问题

(1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚、振捣不实或漏振、模板有缝隙水泥浆流失、钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

(2)露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放,钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。

(3)麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面胶皮。

(4)孔洞:原因是钢筋较密集的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

(5)缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因易造成缝隙、夹渣层。

(6)梁、柱连结处断面尺寸偏差过大:主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

    (7)现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时上人过早或未垫板进行操作。

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

免费打赏
放水发电
2024年03月07日 11:01:48
3楼

这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!

回复

相关推荐

APP内打开