导管防腐和预埋时与土建的工序交接
wx_67039534
2024年05月21日 14:07:09
只看楼主

精读1-镀锌导管防腐蚀要求     按照现行国家标准《电缆管理用导管系统??第1部分:通用要求》GB/T?20041.1的规定,钢导管的内、外表面是应有防腐蚀的防护层的,而且根据防腐蚀能力的高低分为4个等级。 所以对钢导管的内、外表面不需做防腐处理的理由是不充分的,问题是选用何种防腐等级或用何种方式防腐,应由设计人员根据导管的使用环境和预期使用寿命做出确定。


精读1-镀锌导管防腐蚀要求    
按照现行国家标准《电缆管理用导管系统??第1部分:通用要求》GB/T?20041.1的规定,钢导管的内、外表面是应有防腐蚀的防护层的,而且根据防腐蚀能力的高低分为4个等级。
所以对钢导管的内、外表面不需做防腐处理的理由是不充分的,问题是选用何种防腐等级或用何种方式防腐,应由设计人员根据导管的使用环境和预期使用寿命做出确定。
精读 2- 导管预埋与钢筋的配合    
规范明确现浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系是电气安装与建筑工程土建施工合理衔接的工序,这样做可以既保证钢筋工程质量,又保证电气配管质量。
精读3-预埋导管的管径    
(1)楼面垫层厚度为35~ 50时,可敷设DN15及以下钢管或电线管;
(2)楼面垫层厚度为50~ 70时,可敷设DN25及以下钢管或电线管.;
(3)楼面垫层厚度为90以上时,可敷设DN32及以下钢管或电线管;
(4)敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的钢管或电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。
精读4 -预埋导管的 穿越与交叉    
(1)有防水层时,钢管不允许通过防水层;
(2)平行敷设时,钢管之间不允许贴邻敷设;
(3)以上管路敷设时只考虑一个交叉,若无交叉管径可相应增大;
(4)消防用电设备的配电线路暗敷应满足消防规范要求。