1、预留预埋施工流程 1.1预留预埋施工流程图 2、套管安装工艺 2.1套管制作 根据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表: 序号
1、预留预埋施工流程
1.1预留预埋施工流程图
2、套管安装工艺
2.1套管制作
根据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表:
序号 |
项目 |
具体要求 |
1 |
套管型号 |
制作套管的管径,比穿越的管道大1至2号 |
2 |
过墙套管的长度 |
墙厚 两面抹灰厚 |
3 |
过楼板套管长度 |
楼板厚度 两面抹灰厚 20mm(卫生间50mm) |
4 |
其他 |
套管应两端平齐,打掉毛刺,除锈防腐,在混凝土中套管预留应位置准确,过墙两端与饰面平,过楼板下端与楼板饰面平。 |
2.1套管制作实物
2.2套管选型
2.3套管安装
主体结构钢筋绑扎好后,按照深化设计图标高几何尺寸找准位置,然后将刚性防水套管置于钢筋中进行加固。
楼板套管
二次结构墙体套管
使用结构钢筋或附加钢筋采取“#”型对套管进行加固,“#”型钢筋的交叉点、套管与钢筋交叉点进行焊接,使套管牢固的固定在钢筋网中。柔性防水套管对法兰的螺栓孔做好防护工作,防止混凝土将螺栓孔堵塞,不利于后期柔性防水套管的法兰压盖的安装。
一般填料套管安装
一般填料套管安装
3、混凝土墙内线盒安装
现浇混凝土墙柱上的电盒预埋施工时要控制好标高及与墙面的距离。在埋设时为了防止位置偏移,在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来,再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒,与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。
1-主筋 2-12#铅丝绑扎 3-线盒 4-电焊5-附加钢筋
线盒安装:安装位置,标高准确
4、预埋线管要点
4.1预埋线管安装要点
A、管线的排列不能紧靠在一起,至少间隙不小于20mm以上,管道交叉不能重叠三层或以上,避免影响楼板面标高。PVC线管敷设线路必须走最短路径,不能饶管。
B、直线管每隔1m用扎丝固定绑扎一处,线盒、灯头盒接头处左右50mm固定绑扎。
C、PVC线管管口由下往上预留的长度控制在80mm以内,方便以后做成品保护,管口由上往下预留的长度应控制在100mm以内,避免以后砌体施工弯断线管,二次配管时无法接驳.
D、线管在墙体中间最大管径不宜超过50mm,在楼板中不宜超过25mm,线管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,线管转角角度应大于90度。
4.2预埋线管安装实物
线管安装
线管安装规范,绑扎牢固
PVC线管安装
线管敷设间距规范,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位
线管安装
镀锌管管暗敷横平竖直,间距一致,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位
5、二次预埋
5.1二次预埋施工要点
绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm~10mm,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,补槽砂浆应低于墙体表面2mm。
砌体墙线管敷设
砌体墙线盒安装敷设
砌体墙线管线盒样板
5.3线管二次预埋实物
线管敷设
画线
开槽固定
切槽
剔槽
剔槽完成
敷设管及固管
抹灰
埋线盒
线管线盒敷设
线管线盒敷设
线管线盒敷设
线管线盒敷设
线管线盒敷设
定位准确,剔槽规范,填缝平整
6、成品保护
为防止施工半成品或成品被破坏,应采取合理措施加以保护
线管保护
线盒保护