你不一定知道的公共厕所电气设计原则
wx_90233925
2024年12月10日 11:46:33
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:读者投稿

读者投稿 目前国内的乡村改造项目正在处于热火朝天的实施阶段,公共配套设施中,公共厕所可谓是必不可少的一个建筑子项,由于公共厕所并不是“高大上单体”,规范对其做法要求也是几乎没有,而且电气设计师由于长期设计常规项目,接触此类项目反而不多,突然接触到如此之多的这种类型的建筑子项,电气设计出了很多超规和违规的事情,在设计作品上出现了很多设计冗余的情况,比如公共厕所设置了火警系统,照明灯具很多等问题,在此需及时做总结经验,调整设计思路。


读者投稿

目前国内的乡村改造项目正在处于热火朝天的实施阶段,公共配套设施中,公共厕所可谓是必不可少的一个建筑子项,由于公共厕所并不是“高大上单体”,规范对其做法要求也是几乎没有,而且电气设计师由于长期设计常规项目,接触此类项目反而不多,突然接触到如此之多的这种类型的建筑子项,电气设计出了很多超规和违规的事情,在设计作品上出现了很多设计冗余的情况,比如公共厕所设置了火警系统,照明灯具很多等问题,在此需及时做总结经验,调整设计思路。

#1 消防设计

1、火灾自动报警系统设计:

公共厕所一般可不设置火灾自动报警系统,根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8. 3. 1、8. 3. 2条款的条文说明;这两条规定的场所如未明确具体部位,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

2、应急照明系统设计:

第一种是在公共建筑内设置的公共厕所,根据公共建筑的整体建筑定性按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.8条款和第10.1.9条款判断是否设置。

第二种是单独建造的公共厕所,按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第10.1.8条款和第10.1.9条款,可将其定义为“火灾发展缓慢的场所外”,所以不需设置应急照明设计,特例是有的设计院会设计应急照明,原因是考虑夜晚停电。

3、设计做法:

火灾自动报警系统,《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条款,允许不设置火警系统,一般未设置火警系统。有的特例项目在公共建筑内的公共厕所有设置感烟探测器,是考虑人员密集场所情况复杂所以设置。

应急照明系统,公共建筑内设置的公共厕所,根据公共建筑的整体建筑定性判断是否设置。单独建造的公共厕所,一般不会设置应急照明。有的特例项目在公共厕所内部设置了应急照明灯具,不是考虑火灾原因,是考虑夜晚停电时,避免人员滑倒等二次伤害才设置应急照明,属于当地建设方特殊要求。

#2 照明、插座、小便器、洗脸盆、排气扇配电设计

1、照明配电设计:

按规范《建筑照明设计标准》GB 50034-2024第5.5.1条款,照度值普通级别为75lx,高档级别为150lx。功率密度值普通级别为2W/m2,高档级别为3.5W/m2。

灯具位置选择,当厕所蹲位隔断不到顶时,按整个房间考虑布置灯具,当厕所蹲位隔断到顶时,按单独蹲位考虑布置灯具。

2、插座配电设计:

公共建筑内设置的公共厕所,在洗手台左上方距地1.5m左右设置插座,需带防水功能。

单独建造的公共厕所,一般不需要设置插座,避免窃电。

3、小便器、洗脸盆配电设计:

小便器一般是电动感应式冲洗,需配置电源,电源点高度参考图集09S304《卫生设备安装》第105页为1.2-1.3m左右,尾线可以预留一些备用。

洗脸盆若是电动感应式的,需配置电源,电源点高度参考图集09S304《卫生设备安装》第53页为0.5m左右。

4、排气扇配电设计:

公共建筑内设置的公共厕所,在排气扇附近高位预留插座或电源接线点。单独建造的公共厕所,由于是四面通风,一般不需要设置排气扇。

免费打赏

相关推荐

APP内打开