江滨公园的小管理房、公共厕所是否可以取消室外消火
卷卷2018
卷卷2018 Lv.2
2018年07月07日 17:38:00
只看楼主

如题 据《建筑设计防火规范》第8.1.2条,虽为强条,但其条文解释提出“当建筑耐火等级为一、二级且建筑体积较小,或建筑物内无可燃物或可燃物较少时,灭火用水量较小,可直接依靠消防车所带水量实施灭火,而不需设置室外消火栓系统。” 城市发展,临江修建公园,其配套的管理房、公厕附近无市政消火栓保护,市政给水接管也只给DN100,且压力也不足。 故,不设室外消火栓。同行们以为如何?

如题

据《建筑设计防火规范》第8.1.2条,虽为强条,但其条文解释提出“当建筑耐火等级为一、二级且建筑体积较小,或建筑物内无可燃物或可燃物较少时,灭火用水量较小,可直接依靠消防车所带水量实施灭火,而不需设置室外消火栓系统。”


城市发展,临江修建公园,其配套的管理房、公厕附近无市政消火栓保护,市政给水接管也只给DN100,且压力也不足。

故,不设室外消火栓。同行们以为如何?

zqh2018
2019年01月09日 08:22:35
2楼
学习一下,感谢分享。
回复
云涛
2019年01月14日 23:12:45
3楼

可以不要!!!


回复
lanting0428
2021年08月30日 15:17:27
4楼

我也遇到同样的项目,同样的问题