关于低压成套设备主进线母排选择
zzy73
zzy73 Lv.2
2008年05月22日 09:48:00
只看楼主

在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗

在国标GB7251中母排都是一个截面走一个流的,我们工厂都按主进线开关的一半来选择母排,3C检查能说的通吗
免费打赏
xiaohu19860304
2009年11月29日 09:51:31
12楼
3CCC的检查就是和形式试验报告和你上报样机的一致性的检查
查你的关键件是否有变更。
估计突击检查大家都是100%过不了啊
看来你了解的还是很深啊
回复
2004.tao
2009年12月15日 21:48:36
13楼
这个国家标准有相关规定
回复
gg195200
2011年01月26日 09:50:54
14楼
好像一般低压侧的母排电流要达到变压器计算电流的1.2倍
回复
ayscgy
2011年01月28日 08:01:03
15楼
国标中专门有载流量方面的标准,好像是D401吧。
回复
kpswj
2011年02月13日 14:31:33
16楼
3C检查,要靠平时的资料完善,一致性是关键
回复
zhuzhiming1976
2011年02月13日 19:47:00
17楼
一致性是关键,你上面是怎么写的,他就怎么对,你写错了,你就要做错.哈哈.
回复
chjs001
2011年02月15日 10:57:27
18楼
现在厂家比较多,做的工艺也不一样啊 同样规格的铜排或母线载流量都不一样啊
回复
z1g2d3
2011年03月20日 15:57:20
19楼
大家讨论的很好,学习了
回复
幻影玄风
2024年10月30日 19:08:32
20楼

多看多学

回复
whb9501
2024年12月04日 08:27:15
22楼

3c检查要做试验,铜排要选大一级,实际应用中按照载流量就行

回复

相关推荐

APP内打开