性能简述电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。 引用标准遵循的标准:GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
电缆分支箱为户外型。箱内配置进口真空断路器,在不影响主网运行条件下可断开分支回路和分支用户,实现区域停电检修。具备性能可靠、检修方便、占地面积小、耐腐蚀等特点。结构紧凑、美观,结线方式简单、方便灵活。
引用标准
遵循的标准:
GB 3906-1991 3~35KV交流金属封闭开关设备
GB 16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》
GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
GB 311.2-311.6-83 高电压试验技术
GB 156-93 标准电压
GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热
GB 2706-1989 交流高压电器动稳定试验方法
GB3804-1990 3~63KV交流高压负荷开关
GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T11033-1989 26/35KV及以下电力电缆附件基本要求
GB 4109-88 高压套管技术条件
GB/T5589.2 电缆附件试验方法
GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)
GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则
DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则
SD/T318-1989 分支型闭锁装置技术条件
DL/T402-1999 交流高压熔断器订货技术条件
DL/T486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件
DL/T593-1993 户内交流分支型和元部件泄露及污秽试验技术条件
JB/DQ2080 高压开关设备防雨试验方法
JB/Z102-71 高压电器使用于高海拔地区的技术要求
SD 318-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件
国际IEC标准 IEC 60 694
国际IEC标准 IEC 60 298
国际IEC标准 IEC 60 129
国际IEC标准 IEC 60 265-1
国际IEC标准 IEC 60 420
国际IEC标准 IEC 60 529
国际IEC标准 IEC 60 243-5
技术性能
3.1 定义
10kV电缆分支箱是指在配电网络中具备分配负荷功能,可以实现配电线路负荷分配的户外箱式配电设备。
3.2 环境条件
3.2.1周围空气温度
最高温度: +40 0C
最低温度: -40 0C
最大日温差: 25 0C
日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s)
3.2.2海拔高度 h≤2000 m
3.2.3 最大风速 35 m/s(不超过700Pa)
3.2.4 环境相对湿度
日平均值: ≤95 %
月平均值: ≤90 %
3.2.5 地震烈度: 8 度
水平加速度: 0.3 g
垂直加速度: 0.15 g
3.2.6 污秽等级: Ⅲ 级
3.2.7 覆冰厚度: 10 mm
3.2.8 安装位置:户外
3.2.9使用环境场所:街道边、绿化带,要求倾斜度不大于3°。
3.3 系统运行条件
3.3.1额定工作电压:10kV
3.3.2最高工作电压:12kV
3.3.3额定频率:50Hz
3.4 主要技术参数
本次项目的电缆分支箱,其技术参数除满足系统条件外,还满足以下性能:
3.4.1电缆分支箱主要技术参数
序号 项目 单位 参数
1 额定电流 A 630
2 绝缘水平 工频(50HZ/1min) kV 42/48
冲击(1.2/50μs) kV 75/85
3 分支型内绝缘件的
爬电比距 纯瓷绝缘 cm/kV ≮2.5
环氧树脂绝缘 cm/kV ≮2.0
4 额定短时耐受电流 kA 20/3s
5 额定短路关合电流(峰值) kA 50
6 电缆截面 mm2 35-300
3.4.2 断路器主要技术参数表
序号 名称 单位 技术要求
1 额定电流 A 630
2 额定短路开断电流 kA 20
3 额定短路关合电流 kA 50
4 额定峰值耐受电流 kA 50
5 额定短时耐受电流(有效值) kA/s 20/3
6 机械寿命 次 50000(隔离刀、接地刀不小于2000次)
7 操作机构 - 电动
3.4.3电流互感器主要参数表
序号 间隔 额定电流比 准确级别 额定容量 用途
1 断路器 600/5A 0.5/10P 30VA/30VA 测量/保护
3.4.4电压互感器主要参数表
额定电压 额定容量
一次线圈 二次线圈 220V/3.0级 100V/0.5级
10KV 220V/100V 500VA 80VA
3.4.5 氧化锌避雷器
额定电压 持续运行电压 标称放电电流 直流参考电压 雷电全波冲击残压 2ms方波冲击电流
17KV 13.6KV 5KA 25KV 50KV 大于100A
3.5 其它技术性能
3.5.1外壳
1)电缆分支箱外壳材料采用覆铝锌板,其厚度≥2mm,表面覆盖层为静电喷涂而成,涂层漆膜厚度不少于150μm并均匀一致,至少15年不退色,外观颜色为环保绿色。
2)外壳的防护等级不低于IP33。外壳有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。外壳具有防火、防尘、防潮、耐腐蚀、防盐雾、抗污染等特点,适合各种恶劣的环境。
3.5.2箱体
1)电缆分支箱箱体的结构满足户外全天候运行条件,保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。
2)箱体底部有电缆进出口,每回线路各相均有固定的电缆支架,有防小动物及其他固体异物进入措施。
3)电缆分支箱全部带防雨檐。
4)电缆分支箱门锁具有防雨、防堵、防锈功能,门上设挂锁孔,并装有把手和暗闩,门子铰链采用内铰链;箱体的门具有限位和防回夹功能,开启角度大于900;门的设计尺寸与所装用的设备尺寸相配合;柜门有密封措施;开启式门有专门的铜辫线和箱体接地部分连接;
5)箱体外有明显的铭牌标识、运行标志和安全标志。厂家名称只出现在产品铭牌中。标识不受气候影响和具有防腐蚀的功能。
6)箱体在有可靠密封性能的前提下,设足够的自然通风口和隔热措施,以保证在一般周围空气温度下运行时,所有电器设备的温度不超过其最大允许温度,通风口有防小动物和大于2.5mm固体异物进入和防渗、漏雨水措施。
7)箱体内的隔板用金属材料,其色彩与内部电气设备颜色协调,金属构件亦进行防锈处理和喷涂防护层。
8)箱门内侧贴有主回路的线路图,同时注明操作程序和注意事项。
3.5.3开关柜间隔
1)电缆分支箱内配置德国特瑞德原装进口永磁操作真空断路器。开关柜兼顾节能和环保的要求。
2)开关柜的整体结构即其断路器、隔离开关、母线及接地开关等10KV带电部分,被充SF6气体的不锈钢箱体全封闭,不超过3个间隔共一个SF6气室。开关柜内无裸露点,保证作到全密封、全绝缘结构。开关柜的一次设备具有防水、无漏电特点以保证安全运行。
3)开关柜满足“三工位、五防闭锁”功能。电缆分支箱内每一间隔都配置五防机械锁。间隔的门便于安全开启。每个开关单元的母线联接方式,便于在现场安装和维护,安装好后,整体外观整齐,美观。母线联接件简单,易操作,经济。
4)电缆分支箱内间隔装设温湿度控制器及加热装置,以保证间隔内潮气和凝露不影响设备安全运行的寿命。
5)开关柜主回路的防护等级不低于IP65。
6)开关柜间隔严格按照电缆分支箱设备表的主接线顺序进行排列。
7)开关:开关柜所配开关具有先进、可靠的灭弧原理和灭弧方式以及具有优良的电弧熄灭保护装置,以确保人身和设备的安全。真空断路器配电动操作机构,操作机构均满足配网自动化要求;断路器带防涌流装置,线路侧装刀闸。
8)操作面板设计带有操作指导指示,控制操作直观方便,控制开关有就地电动和远方控制两种操作方式;刀闸设计观察窗。
9)电流互感器(以下统称CT):真空断路器间隔配保护、测量CT。CT采用环氧浇注型、单相开口穿芯式,CT可固定在开关柜电缆室底部,能够方便的穿设电缆。凡配CT的间隔都配三只电流表,显示间隔内三相一次侧电流。每只CT的变比为:600/5。
10)电压互感器(以下统称PT):在进线开关母线侧安装一只三相PT,用作电压测量和FTU电源。为全绝缘、全密封的结构,易于更换和维修。PT一次保险便于更换,并加装电压表显示一次侧电压。PT的配置参数符合设备表。并提供2套一次熔管作为备品。
11)避雷器:每台电缆分支箱进线侧配置一组电缆型氧化锌避雷器。
12)带电显示器:电缆分支箱内进出线间隔全部配置带电显示器,带电显示器显示屏置于电缆分支箱每个间隔的前面板上,便于运行人员观察。
13)短路、接地故障指示器:进出线间隔均配置一套电缆专用型短路、接地故障指示器,每个出线间隔按两路电缆配置,且注明相对应的出线电缆。故障指示器的故障显示屏置于电缆分支箱每个间隔的前面板上,便于运行人员观察,同时预留短路、接地信号上传至自动化终端的接点。
14)铭牌:电缆分支箱内可视设备的铭牌安装在易于观察的位置,铭牌标识清晰、整齐。间隔的门面上标出主回路图。开关柜内部安装的高压电器组件,如:断路器、互感器、避雷器等,均提供完整的资料和说明。
15)电缆室:电缆分支箱各间隔电缆室门观察窗(电缆室)便于检查,测温。观察窗采用6mm以上厚度的高强度钢丝玻璃板。电缆室安装电缆时,套管高度离地面大于600mm,便于现场安装电缆头。
16)SF6气体密度补偿压力表:在每个SF6气室配有SF6气体密度补偿压力表,监控气箱的压力变化,并能够输出报警节点信号,保证在失压状态时发出报警信号,并通过声音报警,或者通过通道传输到控制中心报警。
3.5.4 电缆终端头
电缆外终端全部为全密封预制式硅橡胶可触摸式,对人身安全,插头连接方式紧密,没有缝隙,达到全封闭结构,不可带电插拔,但可拆卸。每套电缆头都配置电缆头接地线,电缆的接线鼻子均为全铜镀锡的线鼻子。