【中小企业园】高压进线用高压电缆分支箱还是用开闭所呢
kanlong0811
2013年07月22日 09:13:01
只看楼主

这是开发区自已盖的三橦厂房,一橦4层。现在高压进线{进到每一橦楼}用高压电缆分支箱还是用户外开闭所呢?这部分以后要移交给供电公司的。求高手指点。

这是开发区自已盖的三橦厂房,一橦4层。
现在高压进线{进到每一橦楼}用高压电缆分支箱还是用户外开闭所呢?这部分以后要移交给供电公司的。
求高手指点。
未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
开心老爸
2013年07月22日 09:17:43
2楼
你总用电功率大概多少啊,估计上个变电所就可以了,高低压在一起
回复
kanlong0811
2013年07月22日 09:27:04
3楼
开心老爸 发表于 2013-7-22 09:17 你总用电功率大概多少啊,估计上个变电所就可以了,高低压在一起谢谢您的回复, 这个企业园里有好多厂房是租给别人的,谁租谁上变压器的。企业园一共有5W平方,开发区不想自已上变压器。
回复
engineershao
2013年07月22日 09:32:05
4楼
分支箱或环网柜就行了,搞个开闭所造价不得了。
回复
kanlong0811
2013年07月22日 09:35:22
5楼
本帖最后由 kanlong0811 于 2013-7-22 09:38 编辑 engineershao 发表于 2013-7-22 09:32 分支箱或环网柜就行了,搞个开闭所造价不得了。分支箱里进线是SF6开关,出线用什么开关啊。谢大师了。环网柜可以放在户外吗?
回复
engineershao
2013年07月22日 09:49:19
6楼
环网柜也有户外的啊,马路边上没见过吗?
回复
kanlong0811
2013年07月22日 10:00:41
7楼
engineershao 发表于 2013-7-22 09:49 环网柜也有户外的啊,马路边上没见过吗?环网柜进线用FN25-24/T630-20 出线用FN25-24DR/T125-31.5可以吗
回复
jiahuif
2013年07月22日 22:16:41
8楼
开关不是你想用什么开关就用什么的,要看当地供电部门的规定,可能用断路器之类的。
另外,还是要请施工队弄吧,外行人不好弄,也没电力施工资质。
回复
engineershao
2013年07月23日 08:50:58
9楼
大哥你是开发区负责人还是搞设计的?
回复
开心老爸
2013年07月23日 15:40:38
10楼
各上各的变压器?那还是上开闭所比较合适
回复
mny_maker
2013年08月01日 10:05:44
11楼
:lol:lol:lol:lol:lol