登录
论坛
电气工程
更多
变压器
2.8445w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
管道穿越保护固态去耦合器与锌带应用
在管道穿越保护中,固态去耦合器与锌带各自扮演着重要的角色,并且它们经常协同工作以增强阴极保护系统的效果。以下是对这两种保护措施的详细分析: 一、固态去耦合器 1.定义与功能 固态去耦合器(Solid-State Decoupler,简称SSD)是一种用于阴极保护系统的设备,主要功能在于隔离和管理电流和电压。它能够防止电流通过不需要的路径流动,确保电流只流向需要保护的金属结构表面,并精确控制阴极保护系统的电压,使金属结构的电位保持在最佳保护范围内。
什么是钳位式固态去耦合器
钳位式固态去耦合器排流器是涉及阴极保护系统的重要设备,以下是对其的详细解释: 一、定义与用途 钳位式固态去耦合器排流器主要用于排除杂散电流对金属结构物和阴极保护系统的影响。它结合了钳位式排流器与固态去耦合器的特点,能够有效地将杂散电流排回干扰源或将其导入大地,从而保护被保护体免受腐蚀。 二、工作原理 1.钳位式排流器: 1.采用双向二极管导通交流干扰电流。 2.利用双向二极管数量不同,对管道提供额外的阴极保护电流。
固态去耦合器的安装和维护注意事项
固态去耦合器的安装和维护需要严格按照规范进行,以确保其正常工作和长期稳定运行,以下是具体的注意事项: 一、安装注意事项 ·安装位置选择 ·应选择干燥、通风良好、无腐蚀性气体的环境安装固态去耦合器,避免安装在低洼易积水或湿度大的地方,以防元件受潮损坏。 ·安装位置要便于日常检查和维护,周围应留有足够的空间,一般建议周围至少留出 0.5 米的空间,方便操作人员进行操作和检修。 ·尽量靠近需要保护的设备或管道,以减少连接线路的长度,降低线路电阻和电感对去耦合效果的影响。
固态去耦合器对电磁防护效果的影响
现在市面上存在的改进型固态去耦合器排流保护系统通常都是由改进的固态去耦排流装置、牺牲阳极接地电极和贵金属接地电极组成。牺牲阳极接地电极与贵金属接地电极串联,形成接地体。 在本系统中,改进后的固态去耦排风机具有很强的电流提取效果,阳极接地层和贵金属接地具有良好的导电效果。目前,排流效果显著。在强电磁干扰领域,能更好的满足电磁干扰防护的要求。系统接通后,既能有效的排出管道上的杂散电流,又能防止一些地下电流干扰源通过排流系统流入管道。
变压器台数与负荷率,这些要点你掌握了吗?
来源 : 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 啥是变压器正常运行负荷率呢?简单来说,就是变压器工作时的负载电流,跟它能承受的额定电流相比,一般用百分数来表示。正常运行负荷率越高,就说明变压器能扛的负载越大。计算变压器正常运行负荷率的方法是:正常运行负荷率 = 实际负载电流 ÷ 额定电流 ×100% 。 变压器台数咋选?
变压器负载率介绍
在选择变压器时,负载率是非常重要的一项技术指标。负载率过高,变压器的负载损耗急剧增加,造成变压器温度升高,对变压器的运行及寿命危害极大。负载率过低,造成容量浪费的同时,也增加了运行成本。因此在设计项目时,应结合项目背景,按照相关规定,确定合理的负载率,既要避免出现“大马拉小车”,也不能出现过载,影响变压器使用寿命的。 1.变压器负载率定义
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
变压器的损失电量分为 铁损和铜损 ,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
求电抗器设计计算与管理制度及预防性试验标准规范实用手册
求电抗器设计计算与管理制度及预防性试验标准规范实用手册发邮箱876520451@qq.com 谢谢好人
最全变压器图文解析,收藏级!
一、变压器的种类和功能特点 变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如图1-1所示。 图1-1 变压器的实物外形 在远距离传输电力时,可使用变压器将发电站送出的电压升高,以减少在电力传输过程中的损失,以便于远距离输送电力;在用电的地方,变压器将高压降低,以供用电设备和用户使用。变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器。
物业变压器运维管理
各种变压器知识大全详细讲解
来源:电气圈 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 配电变压器,简称“配变”。指配电
降压变压器能否做为升压变使用?
我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,请问:能否将此台变压器作为升压变使用?
请问10KV干式变压器400V侧朝向问题
请问10KV干式变压器400V侧朝向问题,配电室内有4台干式变压器,两侧是两排400V柜子,各由两台变压器供电,变压器在两排柜子中间一字排开,
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
我们经常可以看到,在一些变压器下面放置了大量的鹅卵石,那么这些鹅卵石到底是干什么用的?只是为了美观吗? 常见的变压器分为
低压厂用变压器有低电压保护么?
低压厂用变压器有低电压保护么?
变压器低压侧中性线零序电流保护问题?
请教大家一个问题,变压器低压侧中性线需不需要加零序电流互感器?
35/0.4kV的变压器继电保护整定问题
我们公司有35/0.4kV的变压器,低压带的负荷有很多电动机的负荷。但因为生产要求连贯性,负荷都比较重要,如果按照低压侧短路电流来考虑设置速断保护,那么低压短路反应到高压侧的保护整定值也就几百安,从35kV母线出来到变压器的电缆长度有几百米。继电保护整定人员就考虑的只设置一半的保护区域也就2000A左右。大家指点下这种设置方法是否合理。
变电站保护配置
电流互感器VS电压互感器,很多老电工都很模糊的概念!
电流互感器(CT或TA)和电压互感器(PT或TV),作为电力系统中连接一次系统和二次系统的桥梁,主要起到测量、监控与保护等作用。其中 电流互感器能将大电流变成小电流 ,而 电压互感器能将高电压变成低电压 ,但 它们的本质都是变压器 ,所以两者又称为仪用变压器。 电流互感器类似于升压变压器,一次线圈为电源线 ,一般只有穿心的1匝,二次线圈根据变比有几十匝到百匝不等;而电压器互感器其实就是降压变压器,匝数较多的一次线圈接一次高压系统,匝数较少的二次线圈接电压较低的二次系统。
接地电流互感器与零序电流互感器的区别
1,接地电流互感器与零序电流互感器的区别,2,要求有短路接地故障保护采用什么措施3,另外在三相四线制和三相五线制回路中,接地电流互感器的接法,急急,请高手指教
关于配电变压器的低压零序过电流保护问题
变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?
请教:电力变压器电流速断保护的整定
电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)但有的书本上有公式为:安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?
中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地的问题
中性点不接地系统中电压互感器一次侧中性点接地,此时若一次系统发生单相接地,会通过电压互感器的一次侧中性点构成回路吗?为何?
可调线绕电阻
可调线绕电阻是一种通过改变滑动接触点的位置来调节电阻值的电阻器。它通常由电阻线绕在耐热瓷体或其他绝缘材料上制成,表面涂有不燃性涂料以保护电阻丝,具有耐高温、热稳定性好、温度系数小等特点。 可调线绕电阻广泛应用于需要高精度和稳定性的场合,如工业设备、电力电子、仪器仪表和测量电路中。此外,它们也常用于电气镇流器等应用中,通过限制电流达到所需水平,以保护组件或实现稳定运行。 可调线绕电阻的功率范围广泛,从几瓦到数千瓦不等,阻值范围也很广,通常在0.1Ω到5MΩ之间。它们能够承受较高的工作温度,一般在150℃到300℃之间,甚至更高。
变压器无励调压和有载调压
大家都知道,变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义: ①”无励磁“调压,是在变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换变压器的高压侧分接头来改变绕组的匝数比进行调压的。
请教10KV高压电压互感器中性点接地问题
我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
【请教】电流互感器二次负载如何进行校验?
跪求高手解答二次负载如何校验。现有一4500kW高压电机离配电室很远,大概450米左右,经计算它的电缆电阻是1.9左右,问题是怎么校验它的电阻是否满足要求,需要过程。在哪里可以查到方法 万分感谢
变压器能耗等级对应序号
干式变压器SCB10 SCB11 SCB12 SCB13 SCB14 SCB18对应的能耗等级
变压器速断保护整定的问题
现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
【讨论】关于变压器微机反时限过流保护问题
变压器微机反时限过流保护用一般反时限还是非常反时限、超常反时限?
变压器大修小修, 到底在“修”些什么?
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于各种原因,在运行中有时会出现故障。 按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。 习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 一、 常规 的变压器检修 流程
变压器保护断路器的选择
800KVA以上的干式变压器要用断路器保护,在哪里规范有规定呢。
变压器低压侧中性线零序电流保护问题
民规中好像规定Y,Y0变压器宜采用,而D,YN11变压器则不必。大家知道其中的原因吗?我在本论坛看过此贴,大家众说纷纭,莫衷一是,鄙人以为是D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。根据承受不平衡负荷的能力要求,Y,yn0联接变压器中性线电流不得超过相线额定电流的25%,规程中的规定就是由此而来。中线电流就是零序电流。而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75%以上,因此,更适合负荷不平衡的供电系统,一般情况下,零序电流不可能达到这么大,所以D,YN11接线的变压器低压侧不需零序电流保护。
如何选择10KV电压互感器计量绕组容量
有个项目的KYN28柜 单母线分段 2进线 1分段 14出线进线及出线柜需安装计量表计PT为3绕组型号JDZX9-1010/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/30.2/0.5/6P20/30/100VA能否满足计量需求即计量为20VA
变压器并联运行后,如何调整保护数据?
5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。
【求教】电力变压器的电流保护整定计算接线系数Kjx
配电设计手册第三版中,接线系数Kjx,接于相电流时取1,接于相电流差时取根3。是什么意思?解释的明白点。谢谢!
《工业与民用配电设计手册》一书变压器继电保护问题
《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题在计算变压器速断中I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流这句话如何解释我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流这个高压侧的电流是否可有下是推导?可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)也就是说I1=U2×I2/U1我的理解对吗?向大家请教!
【求助】线路保护的装置,变压器保护没有接,寻最简单的办法接入
我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
关于变压器保护的一个问题(高手请进)
对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?
【请问】零序电流互感器有没有电压的要求
咨询各位一个问题,零序电流互感器有没有电压的要求,比如10KV的电缆上能不能用0.66电压等级的零序电流互感器?是不是只要考虑孔径和电流范围精度就可以了,不用考虑电压等级?