请教:电力变压器电流速断保护的整定
m518
m518 Lv.7
2010年03月06日 18:59:52
来自于变压器
只看楼主

电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)但有的书本上有公式为:安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?

电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:
1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)
2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)
但有的书本上有公式为:
安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流
按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?
免费打赏
lingxuct
2010年03月08日 08:56:13
2楼
这是个问题,而且与高压侧线路长短基本无关,一般低压侧母线二相短路的电流与高压侧线路短路的电流,只差一个变压器的阻抗,非常接近。

先计算低压侧母线二相短路电流(折算到高压侧的电流),再计算高压侧短路的电流,取这二个值的之间,不会错吧?
回复
m518
2010年03月08日 17:54:29
3楼
谢谢回复.
我的问题是按此公式计算,当线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时,变压器二次侧母线短路时,短路电流将大于保护的整定电流,与按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流选择条件相违背.
回复
electricity
2024年11月12日 09:16:07
4楼

你的书在瞎写