【讨论】关于变压器微机反时限过流保护问题
zsphn6666
zsphn6666 Lv.12
2011年03月16日 10:16:55
来自于变压器
只看楼主

变压器微机反时限过流保护用一般反时限还是非常反时限、超常反时限?

变压器微机反时限过流保护用一般反时限还是非常反时限、超常反时限?
免费打赏
ydx422
2011年03月16日 20:48:52
2楼
在我看来变压器应该不设置反时限保护吧。电动机用反时限保护正好啊。个人观点
回复
zyz8438
2011年03月17日 10:05:29
3楼
变压器后面还有多少馈出回路?如果变压器采用反时限,与后端的出现较难配合!
回复
nyytjo
2011年06月19日 10:37:24
4楼
回复
dengfeng84
2011年06月19日 20:33:08
5楼
变压器保护一般都不配备反时限,一般电动机配备反时限保护,同意沙发的观点
回复
d75434711y
2011年06月30日 08:18:27
6楼
据我了解还没有变压器设置反时限的,电动机到时有,所以同意楼主的观点
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
electricity
2024年11月12日 09:11:28
7楼

可以装反时限,公式参考厂家样本

回复