4.1 变压器、箱式变电所安装
4.1.1 变压器固定
1 设置在民用建筑内的变配电所,变压器应选用干式或气体绝缘变压器。目前,上海市的民用建筑中普遍采用D,yn11接线组别的干式变压器。油浸式变压器可安装在独立变配电所。
2 无防护外罩的干式变压器,宜安装在单独的变压器室内。有防护外罩(防护能力不应低于IP2X,且在其高压或低压及其他用途的绝缘板上开孔时不应降低防护等级)的干式变压器,可与不带燃油的高低压配电装置安装在同一房间内,防护外罩与门、墙壁的最小距离以及安装在同一房间的多台变压器防护外罩间的最小距离应符合设计要求。
3 变压器与低压柜组合安装时,干式变压器的防护外罩为IP3X,变压器可与低压开关柜贴邻安装;干式变压器的防护外罩为IP2X,变压器防护外罩距低压柜最小净距不宜小于0.8m。
4 变压器应就位在基础型钢上,校正后采用镀锌螺栓固定。有滚轮的油浸式变压器定位在钢制的轨道(滑道)上,滚轮应采用能拆卸的制动部件固定,且不应焊死在轨道上。
5 户外箱式变电所的固定形式有用地脚螺栓固定和自由安放两种。安装前应进行基础验收,基础应高于室外地坪,周围排水通畅。户外箱式变电所用地脚螺栓固定时应拧紧;自由安放的户外箱式变电所应垫平放正。
6 变压器就位固定后进行配装母线等后续工作,在交接试验和通电应复查绝缘件等部件,应无裂纹、缺损等缺陷。
4.1.2 油浸式变压器升高坡度
1 为有利于油浸式变压器过载或局部故障产生气体流向气体继电器发出报警信号,并使气体经油枕泄放,装有气体继电器的油浸变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向应有1.0%~1.5%的升高坡度,决不允许倒置。
2 安装无气体继电器的小型油浸变压器时,一般也需升高坡度,使气体方便经油枕呼吸器泄放。
4.1.3 设备基础、壳体、支架接地
1 为了人身和设备运行安全,箱式变电所的金属箱体、油浸式变压器箱体、干式变压器的铁芯和支架、有保护外壳的干式变压器金属箱体以及基础型钢等非带电的外露可导电部分应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
2 低压配电系统的接地形式采用TN 、TT还是IT系统由设计确定。当采用TN或TT系统时,变压器的中性点(N)应直接与接地装置连接,不得与底座或箱体外壳保护接地线(PE)串联,接地导体的规格应符合表4.1.3规定。
表4.1.3 D,yn11 变压器低压侧中性点接地导体选择
变压器容量(kVA) |
变压器阻抗电压(%) |
变压器低压侧中性点接地导体选择(mm) |
镀锌扁钢 |
||
30~200 |
4 |
25×4 |
250~400 |
4 |
40×4 |
500 |
4 |
40×5 |
630~1000 |
4/6 |
50×5 |
1250 |
6 |
63×5 |
1600 |
6 |
80×5 |
2000 |
6 |
100×5 |
2500 |
8 |
80×8 |
3 当采用镀锌扁钢时,搭接长度不应小于其宽度的2倍,且至少三个棱边(二长一短)焊接。焊后应及时清除焊渣,刷好防腐漆、面漆。
4.1.4 配电间隔和静止补偿装置栅栏门、变配电室金属门接地
1 配电间隔和静止补偿装置栅栏门、变配电室金属门应采用截面积不应小于4mm 2 裸编织铜线与保护导体连接。
2 裸编织铜线两端应焊、压接线端子。
4.1.5 箱式变电所防护、接线
1 安装的箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网保持完好。
2 箱式变电所的高低压柜内部接线应完整。
3 低压输出回路标记清晰,牢固,回路名称准确。
4.1.6 变电所及箱式变电所试验
1 变压器及其继保系统以及由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应进行交接试验 。干式电力变压器的试验内容如下:
1)测量绕组连同套管的直流电阻;
2)检查所有分接头的电压比;
3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
4)测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;
5)有载调压切换装置的检查和试验;
6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
7)绕组连同套管的交流耐压试验;
8)额定电压下的冲击合闸试验;
9)检查相位。
2 箱式变电所低压成套配电柜和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于0.5 MΩ;当产品技术标准未做规定时,电气装置的交流工频耐压试验电压应为1000V,试验持续时间应为1min,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,宜采用2500V 兆欧表摇测,试验结果应无闪络击穿现象。
4.1.7 变压器、箱式变电所质量通病
1 变压器中性点接地线没有与接地主干线直接连接,有串接现象。
2 选用变压器中性点接地线规格偏小。