为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
wx_72369751
2024年07月02日 09:44:17
来自于变压器
只看楼主

   新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。

  

新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:

(1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。(2)检查变压器差动保护是否误动。带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1s即可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小型变压器约几秒,大型变压器可达10-20s,故励磁涌流衰减初期,往往使差动保护误动,造成变压器不能投入。因此,空载冲击合闸时,在励磁涌流作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出保护可否投入的评价和结论。

(3)考核变压器的机械强度。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验。

按照规程规定,全电压空载冲击试验次数,新产品投入,应连续冲击5次;大修后投入,应连续冲击3次。每次冲击间隔时间不少于5min,操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查变匝器有无异状,如有异常应立即停止操作。

第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击。至于为什么设置成5次是规程规定的,具体估计是对机械强度、过电压、励磁涌流的综合考虑而得出的结论。

2024年07月02日 10:31:13
2楼
冲击试验的目的是检查变压器的绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。新变压器或检修后的变压器在投入运行前,一般要进行 5 次冲击试验,而大修后的变压器则进行 3 次冲击试验。这是因为在冲击合闸时可能产生操作过电压,而变压器绕组在励磁涌流的作用下,铁芯可能会产生饱和现象,从而使绕组的励磁电流急剧增大,这个电流一般可达额定电流的 6-8 倍,由于绕组的电抗压降,会使变压器二次侧出口电压降低,对变压器本身和电力系统产生不良影响。因此,需要进行冲击试验来检查变压器的绝缘强度和绕组的机械强度。