变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷先锋
2024年08月12日 14:50:37
来自于防雷减灾
只看楼主

 一、变压器遇到雷击哪里容易坏?   1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。雷电引起的过电压会使绕组间的绝缘材料承受巨大压力,导致绝缘击穿。特别是当雷电波侵入变压器,瞬间的高电压可能超过绕组的耐压强度,引发局部或全面的绝缘破坏。   2.套管和引线:变压器的套管和引线连接高压和低压电路,这些部件暴露在外,容易成为雷电袭击的直接通道。雷击产生的强大电流通过套管和引线时,可能造成其绝缘损坏,引线熔断,甚至爆炸。

 一、变压器遇到雷击哪里容易坏?

  1.绕组绝缘:变压器的绕组是雷击最容易损坏的部位。  3.分接开关:分接开关用于调节变压器的输出电压,内部结构精密。雷电通过变压器时,产生的过电压和过电流可能使分接开关的触头烧蚀或机械结构损坏,影响变压器的正常调节功能。

  4.绝缘油和油箱:雷击导致的内部短路或过热,可能使变压器内部的绝缘油分解,产生气体,压力骤增,严重时会导致油箱变形或破裂,油泄露,进一步加剧设备损坏。

  5.保护装置:虽然避雷器等保护装置旨在吸收雷电能量,保护变压器,但在极端情况下,这些装置也可能因过载而失效或损坏,失去保护作用。

  二、变压器被雷击多久能恢复?

变压器

  变压器雷击后的恢复时间取决于受损程度、检测评估的效率以及修复工作的复杂度。具体而言:

  1.初步评估:雷击发生后,首先进行的是现场安全隔离与初步检查,这一步骤通常在几小时内完成,以确保作业安全并确定基本损坏情况。

  2.详细检测与诊断:接下来,需要通过油色谱分析、电气试验等手段进行全面检测,这一过程可能耗时数天到一周,具体看检测项目的复杂性和实验室的响应速度。

  3.制定修复计划:基于检测结果,专业团队将制定修复方案。对于轻度损坏,如简单的绝缘修复或更换套管,可能在几周内完成;而对于严重损坏,如绕组更换,修复周期可能长达几个月。

  4.实际修复与测试:实施修复后,还需要对变压器进行全面测试,确保其各项性能指标符合安全运行要求,这个阶段可能再持续几周时间。

  5.重新投运:所有测试合格并通过验收后,变压器才能重新接入电网,整个恢复过程从几周到几个月不等,具体时间依具体情况而定。


免费打赏

相关推荐

APP内打开