配电设计手册第三版中,接线系数Kjx,接于相电流时取1,接于相电流差时取根3。是什么意思?解释的明白点。谢谢!

配电设计手册第三版中,接线系数Kjx,接于相电流时取1,接于相电流差时取根3。是什么意思?解释的明白点。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年03月17日 17:41:10
2楼
Y接线时取1,Δ接线时取√3。
回复
better_afeng
2011年03月17日 21:21:36
3楼
同意楼上
两相电流差接线时,流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流之差
即:Ia-Ic=根号3×Ia
回复
electricity
2024年11月12日 09:07:07
4楼

二次线阻抗也变成根号3倍了。

回复