5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。

5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。
免费打赏
lingxuct
2011年10月05日 16:03:08
2楼
一台设备设置独立的保护,保护设置和计算时应该考虑所有的运行方式,与变压器是否并列没有多大关系到。

楼主说话是不是跨大了,5台10/0.4KV变压器(1250KVA)并列?
回复
worufuping
2011年10月06日 13:58:18
3楼
提供点资料。。。。。。
回复
wqh26
2011年10月07日 12:50:46
4楼
没有夸大,是我们公司的实际情况,我们的变压器是逐渐增加的,后来负荷又增加,只好全部并联起来了
回复
qbw4607
2011年10月07日 13:50:45
5楼
5台1250的变压器同时并联运行,不可理解。
请楼主自行核算一下低压母线短路时候的短路电流。估计现有的断路器遮断容量已经很难满足要求。
建议分段运行。
回复
ivw2008
2011年10月07日 16:36:55
6楼
回复
lw010
2011年10月07日 20:23:52
7楼
5台1250的变压器同时并联运行,不可理解。是不是5台分别运行,同一个电源啊?
回复
电气李工
2011年11月09日 15:49:04
8楼
很想知道短路电流计算过程的数据!
回复
hudieyun
2011年11月09日 16:53:53
9楼
强烈建议分段运行!
回复
electricity
2024年11月12日 11:58:28
10楼

高压保护不变