5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。
5台10/0.4KV 1250KVA的变压器并联运行后,变压器零序保护、过流保护等参数需要重新整定吗?原来的整定值都是单台运行时供电公司给整定好的。
2楼
一台设备设置独立的保护,保护设置和计算时应该考虑所有的运行方式,与变压器是否并列没有多大关系到。
楼主说话是不是跨大了,5台10/0.4KV变压器(1250KVA)并列?
回复
3楼
提供点资料。。。。。。
回复
4楼
没有夸大,是我们公司的实际情况,我们的变压器是逐渐增加的,后来负荷又增加,只好全部并联起来了
回复
5楼
5台1250的变压器同时并联运行,不可理解。
请楼主自行核算一下低压母线短路时候的短路电流。估计现有的断路器遮断容量已经很难满足要求。
建议分段运行。
回复
6楼
回复
7楼
5台1250的变压器同时并联运行,不可理解。是不是5台分别运行,同一个电源啊?
回复
8楼
很想知道短路电流计算过程的数据!
回复
9楼
强烈建议分段运行!