关于变压器保护的一个问题(高手请进)
chnp38
chnp38 Lv.13
2010年11月12日 16:15:04
来自于变压器
只看楼主

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?
免费打赏
zyz8438
2010年11月12日 16:44:38
2楼
高压联跳低压好像并没有规范强制性的要求。

但是对于双圈变压器而言,采用高压联跳低压侧(利用高压侧开关一对常闭辅助接点串接到低压侧开关的分闸回路)还是在设计中很常见的。

主要有几点:
1、双圈变压器高压侧跳闸,实际上变压器已经不能给低压供电了,其效果与两侧开关都跳开是一样的;
2、配电变压器高压侧一般为电源侧,加入联跳,可以防止变压器先送负荷侧;
3、高压侧跳闸,立即联跳低压侧,可以很快启动变压器低压侧的备用电源自动投入,缩短低压母线停电时间;
4、不排除一些特殊运行方式下,高压侧跳闸后,变压器从低压侧反送电的可能。造成安全隐患。
回复
chnp38
2010年11月12日 17:02:44
3楼
很感谢楼上的回答,还有一个问题:高压联跳低压开关后,BZT装置会否闭锁?因为在BZT正常动作情况下应由BZT装置经过设定的失压时间后发跳低压开关的脉冲,之后检测到其跳闸,再去合备用进线或母联开关的。
楼主做过相关的试验没有?
回复
zyz8438
2010年11月12日 17:16:20
4楼
不知道你用的BZT是不是微机式的?

目前微机式备自投装置,其起动条件一般有两种,其他如低周起动等比较特殊,较少用到:
1、失压起动。这个是最基本最常见的起动方式了,我不多说;
2、跳位起动。如果检测到工作开关跳位,同时没有闭锁信号,那么立即起动BZT,不需要经过设定的失压延时。

高压联跳低压是不会闭锁BZT的,也不允许闭锁BZT。一般在变压器低压侧开关设低压进线过流闭锁BZT。
回复
chnp38
2010年11月12日 17:28:18
5楼
好的,谢谢zyz8438电老鼠,有机会我要实际试验一下看看
回复
lingxuct
2010年11月12日 17:38:40
6楼
联跳有几种:

1、低压进线有失压保护,不接联跳也可以,它本身除了变压器并列运行外就会跳;

2、变压器有纵差保护,变压器故障时,就会联跳;

3、低压侧BZT会启动跳进线,也可不接联跳;

4、最后一种,就是变压器经常会并列运行,且没有纵差保护,高压侧过流或速断跳闸时,为了防止低压侧向故障变压器返送电,就需要接“高低压联跳”了。
回复
zyz8438
2010年11月12日 17:56:51
7楼
补充更正说明一下。
跳位起动,是张BZT已经充电完成后,检测到工作开关由合位变为跳位,同时没有闭锁信号,那么立即起动BZT,不需要经过设定的失压延时。
回复
tnc
2010年11月12日 20:12:45
8楼
曾经为自己的这个疏忽自责了很长时间,那种心情难以名状。

GB 50062-92第4.0.3条 对变压器引出线、套管及内部的短路故障, 应装设相应的保护装置,并应符合下列规定:
二、10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA 及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护。
四、本条规定的各项保护装置,应动作于断开变压器的各侧断路器。
回复
tnc
2010年11月12日 20:15:20
9楼
一年多的时间都在考虑这个问题,有些做法至今仍有疑问,比如“跳闸出口自保持继电器”(用于连跳)
楼主可以看看这个帖子: http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1600927&extra=%3D1&ofid=0&page=1
回复
caiqiang1227
2010年11月16日 19:52:20
10楼
路过,学习,顶顶
回复
shijian1981
2010年11月17日 14:27:42
11楼
哈哈,扫盲贴。
回复