关于变压器保护的一个问题(高手请进)
chnp38
chnp38 Lv.13
2010年11月12日 16:15:04
来自于变压器
只看楼主

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年11月17日 21:13:03
12楼
学习 还没遇到过这类问题
回复
zty00007
2010年11月17日 21:55:53
13楼
高压开关联跳低压侧开关还有一个原因BZT动作后低压母线又带电,不联跳低压侧开关如是变压器问题将会使变压器再次损坏备用电源保护会动作母线会再次失电.
回复
chaojibaobao2000
2010年11月17日 23:26:12
14楼
没接触过小变压器保护,真是厉害,我风力发电的,50000kva接触了一些,也不是很清楚,不过,谢了,见识了!
回复
p854c
2010年11月18日 15:02:22
15楼
学习了
张见识了
回复
wq-lin
2010年11月20日 23:07:31
16楼
学习!……………………