关于变压器保护的一个问题(高手请进)
chnp38
chnp38 Lv.13
2010年11月12日 16:15:04
来自于变压器
只看楼主

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?

对于配电变压器保护,相信大家都见过这样一种保护:在低压侧进线开关处有一个“高压联跳”,意思就是当变压器高压侧开关发生保护跳闸,则低压侧进线开关也随之“联跳”。求教其作用?或者换句话说,如果不配置“高压联跳”,会有什么问题?
免费打赏
hezutuan
2010年12月10日 18:46:55
22楼
学习学习:) :)
回复
ydx422
2010年12月11日 21:53:19
23楼
学习了,我们这里没有设这样的保护。
回复
pxq_505
2011年01月03日 21:35:34
24楼
主要根据 运行方式来设计的 也为了 防止带负荷冲变压器 低压侧向高压侧倒送电 并联运行的话
回复
chengzcb
2011年01月11日 11:17:16
25楼
双线圈变压器一般高压侧跳就会联跳低压侧的。
回复
lengxb
2011年01月11日 13:32:52
26楼
高跳低,低跳高;比较多地方会用到
回复
linfangxun
2011年01月12日 13:19:11
27楼
支持一下。。。。。。。。
回复
hnac_ddh
2011年01月12日 13:33:45
28楼
学习了。。。。
回复
electricity
2024年11月11日 23:17:19
29楼

要做,有规范要求。而且也的确该做

回复