变压器低压零序过电流保护定值应如何设置仅仅根据25%的额定电流吗?根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?

变压器低压零序过电流保护定值应如何设置
仅仅根据25%的额定电流吗?
根据工业与民用配电设计手册第三版上所述,还应与低压出线零序保护相配合。
问题是如果出线开关大,负荷大,那么配合后的定值不是非常大吗?
免费打赏
fywb_2013
2013年06月30日 20:38:13
2楼
变压器低压侧有零序电流,表明出线负荷有接地,长时间运行对主变不利。其定值的整定要与低压出线零序保护相配合的,如果接地的线路不跳闸就会影响到其它线路,长时间会影响变压器的受命、其它用户电压也不稳定,甚至会过压烧坏其它用户的电器,会有火灾的危险。
零序电流大小与开关大、负荷大没关系的,与线路接点有关、与是否是金属性接地有关