请教10KV高压电压互感器中性点接地问题
zijiangjiang
2010年06月23日 11:57:59
来自于变压器
只看楼主

我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:

我公司最近做一套三元件的带控制和计量的高压柜,但是说到电压互感器的接法我们这变的技术人员就产生了分歧,
有说一次N端要接地的·有说不要接地的···请教各位一次N端是否需要接地 如下图:
1.jpg

2.jpg

2.jpg


1.jpg

免费打赏
红苹果
2010年06月23日 14:02:16
2楼
:lol
二次要测量相对地,一次必须接地。。。
回复
lingxuct
2010年06月23日 20:01:26
3楼
“做一套三元件的带控制和计量的高压柜”,不是高压柜,应该是“电压互感器”!

二次侧中性点接地是没有异议的,主要是一次侧是否需要直接接地。

控制和计量用,电压互感器一次侧是否接地“无关紧要”!接也可以,不接也可以!!!

只说控制和计量,为什么没有保护?如果需要“接地保护”,则一次侧必须接地!不用保护,那就随便吧。
回复
遵义
2010年06月24日 00:56:18
4楼
一次10000/ /3 ,你说要不要接地?
回复
wxxdq
2010年06月24日 01:06:21
5楼
10KV电压互感器一次侧没听说要接地,10KV的系统是不接地的系统,二次侧接地是肯定的。

[ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-24 01:15 编辑 ]
回复
红苹果
2010年06月24日 09:31:27
6楼
看情况吧,一般接地的好,安全一点。。如果只是计量与保护无所谓。。
带剩余绕组的就必须接地了。。。
回复
lingxuct
2010年06月24日 12:05:35
7楼
怪了,说了接地保护,还是不懂?

再说的明显一点:电压互感器二次开口Δ上接的继电器,什么时候它会动作?如果一次侧中性点不接地,还会动作吗???!!!!!!!!!!!!!!!!

如果没有开口Δ这组,一次侧中性点接不接地都没关系。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-24 12:07 编辑 ]
回复
ilfang
2010年06月25日 12:13:46
8楼

非常赞同!!!
回复
heyanming123456
2010年06月27日 21:48:05
9楼
如果是Y0Y0开口三角接法,必须接地,不然相对地保护怎么给你动作
回复
红苹果
2010年06月28日 11:54:37
10楼
:lol
不接地零序电流是无法流通的。。。
回复
luck798
2010年06月28日 12:36:16
11楼
:Q 迷糊了。。。
回复