建筑电气——电压互感器的接线
给排水小企鹅
2022年06月13日 09:19:54
只看楼主

电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。 电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。

(1)电压互感器第一种接线方案

一台单相电压互感器用于三相回路的接线方式,这种方式可测量三相回路中某两相间的线电压,见图1。

图1 一台单相电压互感器接线图


(2)  电压互感器第二种接线方案

两台单相电压互感器做 V / V 形接线方式,又称为不完全星形接线,适用于中性点不接地或消弧线圈接地的系统,可测量各相间线电压,见图2。


图2 两台单相电压互感器  V / V  形接线


(3)  电压互感器第三种接线方案 
三相三柱式或三台单相电压互感器做 Y/Y0 形接线方式,可测量所有线电压和相电压的要求,由于一次侧中性点未接地,不能测量对地电压,故不能做绝缘监测用,见图3。

图3 三台电压互感器   Y/Y0  形接线


(4)  电压互感器第四种接线方案 
三相五柱式电压互感器做 Y0/Y0/∠(开口三角形) 形接线方式,这种接线既能测量所有线电压和相电压,又能做绝缘监测及用于单相接地保护,被广泛采用,见图4。

图4 三相五柱式电压互感器   Y0/Y0/∠  接线 


努力的小电工
2022年06月13日 19:02:25
2楼

非常好的资料,希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同设备的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~