变压器速断保护整定的问题
mun6512
mun6512 Lv.2
2008年05月25日 22:05:54
来自于变压器
只看楼主

现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.

现在一般工厂企业内10KV配电线路均釆用电缆线路,且线路又不长,如果变压器容量较大(2500-3150KVA)计算三相短路电流时短路电流值较大,变压器的电流速断保护定值,如果按躲过变压器低压侧最大短路电流整定,整定电流值较大.与按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)整定,一次电流可能相差好几倍,请教该如何选择整定值.
lingxuct
2008年05月26日 10:41:52
2楼
个人理解:速断——电缆末端短路电流稍大于速断整定值;
带时限速断——按“躲过变压器低压侧最大短路电流整定”;
过流——按“躲过最大电机起动电流”后的过流公式计算。
回复
zsl544031
2008年05月26日 16:57:17
3楼
既然变压器主保护用速断,就别再加“带时限速断”了,
建议:速断——按“躲过变压器低压侧最大短路电流整定”
   过流——照楼上说的,按“躲过最大电机起动电流”后的过流公式计算。
回复
mun6512
2008年05月26日 20:32:43
4楼
我的意思为:按电流速断保护动作电流整定:1,按躲过变压器低压侧最大短路电流
.2,按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)
二个整定条件相比,二者整定电流值相差较大.该如何选择整定值.
回复
fengjia3
2008年05月30日 17:40:08
5楼
我们公司变压器电流速断保护动作电流整定,一般根据变压器带的负荷重要程度来定,带的负荷对电力力可靠性要求高大且一旦停电影响较大的:按躲过变压器低压侧最大短路电流整定保证保护的选择性,不至于变压器所带分支短路时引起变压器保护误动。
.带的负荷对电力力可靠性要求不高且一旦停电影响较小的按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流5-7倍)
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 12:14:53
6楼
1、应躲过外部故障的最大不平横电流和空投变压器时的初始励磁涌流,表达式=(7~12)*额定电流*1。3~15 2、参照系统阻抗计算
回复
红苹果
2009年09月18日 17:05:52
7楼


:lol :lol
区管先生:
速断(不带时限)—— 电缆末端电流稍大于速断整定值;
速断(带时限) ——按“躲过变压器低压侧最大短路电流整定”

末端的值肯定是小于低压侧最大短路电流的啊,

这样整定好象带时限的可能不会再动作了,都是不带时限的在动作了哦 :) :)

好象应该是不带时限的整定值应该大点,带时限的整定值应该比它小吧.:lol
回复
nihao2323
2009年09月20日 11:14:37
8楼
按电流速断保护动作电流整定:1,按躲过变压器低压侧最大短路电流
.2,按躲过变压器合闸时的励磁涌流(变压器额定电流3-5倍)
二个整定条件相比,二者整定电流值相差较大.该如何选择整定值.


二者取大
回复
lingxuct
2009年09月21日 07:20:20
9楼
带时限的过流保护大都是用在下级的远后备保护,一有(短路)故障,当然跳得越快越好!

带时限的定值肯定比速断要小,速断的定值要保证有短路故障时可靠动作。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-21 07:22 编辑 ]
回复
红苹果
2009年09月21日 10:41:30
10楼
:lol
这个是啊,带时限的一般用作下级的后备保护,整定值按下级末端短路电流值进行计算。
带时限的整定值也肯定比速断小,因为下级末端短路电流肯定比这一级小。

但-
速断(不带时限)—— 电缆末端电流稍大于速断整定值;
速断(带时限) ——按“躲过变压器低压侧最大短路电流整定”
这两句话是不对的呀,嘿嘿 :lol :lol

速断(不带时限)—— 电缆末端电流稍大于速断整定值;
—>
这里不一定要取末端短路电流了,因为速断不一定要保护到全线路长,只要满足规定的灵敏度要求即可;而且只是本级的线路部分保护。所以其整定值与本级末端短路电流比较应该稍大,而不是稍小(不一定要保护线路全长,靠进电源侧当然值应该偏大,只要满足灵敏度要求即可)。如小了,启动设备较多,电流较大的时候可能产生误动作。

速断(带时限) ——按“躲过变压器低压侧最大短路电流整定”;
—>
带时限的速断应能躲过变压器低压侧短路时流过保护装置的最大短路电流。其整定值一次值应该是低压侧最大短路电流换算到高压侧保护装置处的短路电流;二次值按变比取。(低压侧最大的短路电流可按出线首端的三相短路电流取,速断带延时(时间很短,一般最多0.8s左右)在此时间内应能躲过其值。)
这里的带时限的速断作为远后备保护,应能保护到次级线路末端。其整定值按变压器低压
回复
mytheresa
2009年12月07日 22:53:27
11楼
不懂,来学习了:victory:
回复

相关推荐

APP内打开